この切替バルブXV1001Aについて、どなたかその制御方法を見ていただけますか?

2018-05-14View Original

Thread Content

ここの制御を整理したいので、よろしくお願いします
Reply #22018-05-14
例えば、ZSO ZI NDE SS Sとはどういう意味でしょうか?ありがとう
Reply #32018-05-14
この図には2つの疑問点があります:1)2か所のzsoに問題があり、1か所はzso、もう1か所はzscであるべきです;2)ndeでは事故安全型の連鎖制御を実現できるか?neを使うか?
Reply #42018-05-14
私のフローチャートもあります。今、勉強しているところです。クラスのリーダーは「連動」とだけ言っていて、具体的にどういうものかはまだ分かりません。まだ正式に学んでいないからです
Reply #52018-05-15
Zは位置検出を指す ;Sはswitchスイッチ; OはOPEN、開いている状態です。つまり、ZSOは開位検出に使用されるのです; ZIとはバルブポジション送信、4~20mA信号を指す; 2つのZSOがダメというわけではなく、バルブの開度が重要な検出信号である場合は問題ありません。しかし、位号は重複してはならない。 電磁弁上のSおよびコイル;SSは連鎖信号です。 NDEはnormal de-energized、つまり正常な非励磁状態で、インターロック時には励磁して帯電する。 2つの電磁弁は並列に接続されており、一方が故障してももう一方が正常に動作するため、信頼性が向上します。
Reply #62018-05-15
すみません、図をよく見ていませんでした。個人的には凡例に問題があると思います。並列でもなく、直列でもない。「GB/T 50770-2013 石油化学工業用安全計装システム設計規範」の条文解説7.4.5を参照できます。図例もあります。
Reply #72018-05-15
2つのZSOは、安全性を考慮し、信頼性を高めるためのものでしょう
Reply #82018-05-17
ありがとうございます。とても詳しく説明していただき、心から感謝します
Reply #92018-05-18
ガス化炉のバルブ制御のように見えますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.