誘導電気問題の議論

2018-05-19View Original

Thread Content

こちらの装置内で、電気計器接続キャビネット(ポンプの状態、起動・停止信号用リレーキャビネット)において、故障処理中に偶然、電気モーターの状態を示すデジタル接点信号がリレーの24V電源回路に混入しているのが見つかりました;ケーブルの両端の接続を外すとき;2本の線はそれぞれ接地に対して170Vの電圧を示し、2本の線の間には電圧はない;計器側を接続し直しても、対地でこの電圧は測定されず、実際の運用過程においても影響はありません! 電気の専門家に聞いたら、これは正常な現象だとのことです。この電圧はどこから来るのでしょうか?本当に影響はないの?どうすれば消せるのか?
Reply #22018-05-20
掘ることがわからない。。。。。。。。。
Reply #32018-05-20
誘導電圧は、一般的に高圧電気機器からの信号には必ず存在し、よく見られる現象です。ですから、一般的にこのような信号は220VACの電圧を使って取得されます。 検出用の電圧については、スイッチ信号の検出には一般的に24VDCが使用されますが、高電圧の電気スイッチ信号の場合は必ず220VACを使用しなければならず、これは設計段階で留意すべき点です。
Reply #42018-05-20
電気から来るケーブルには、約170Vの誘導電圧があるのです
Reply #52018-05-21
電圧を検出するだけで、スイッチ信号は電流に混ぜ込まないので、どうやって検出するのか?
Reply #62018-05-21
シールドケーブルを使用し、片側接地すればこの問題は解決できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.