古大レーダー式液面計は常に満杯を表示する

2018-05-20View Original

Thread Content

この液面計は私がここに来た時から使われており、ずっと安定していましたが、数日前に突然9.80メートルを示しました。満量程は10メートルに設定され、測定する液体は塩酸です。エコーが受信できないというコードも現れず、どれだけ遠くや近くの場所を向いても、測定範囲の表示に変化は全くありませんでした。電源を切ってから、再び電源を入れたときのみ。約10秒間は正常な液面レベルが表示されますが、その後は液面がずっと上昇し続けてフルスケールに達してしまいます。これはどのような問題でしょうか?解決する方法はありますか?
Reply #22018-05-20
干渉抑制を行うと、電源を切った時は正常で、それはメーターの再起動時の初期値です。
Reply #32018-05-20
可能であれば、回路基板を交換してみてください(複数の回路基板があるかもしれないので、まず電源を切って抜き差しを1回行い、それでもダメなら信号基板を交換してください)。または、直接メーカーの技術者に連絡することで、迅速に原因を突き止めることができます。
Reply #42018-05-20
原因かというと、間欠性神経病、狂気がついに発作を起こしたんだ。満たされることがなくて、一度発作が起きるともう手遅れで、電源を切って再起動しても効かないんだ。 。 。 。 彼が何に不満を持って君を困らせているか、わかってるの? レーダーレイの狂人だと思う、彼女を作ってキスしたいんだろう。。。他の変人を見つけて、あいつにやらせればいいじゃない。。。。。あの誰々のお母さんは、彼を産んでからは、もう精神病を発症していないそうです。。。
Reply #52018-05-20
大神、あなたがレーダーや超音波を最も嫌っているのは知っています。
Reply #62018-05-21
回路基板が壊れている可能性があります。メーターにE14またはE13と表示されますか?エコー曲線を写真に撮って確認するのが最善です。また、実際のレーダ式液面計では、電源を切って再起動する際に約30秒ほどの診断時間があり、電流は通常3mAから27mA程度まで上昇します。診断が終了した後、電流が4~20mAの間で安定しているのが正常です。ですから、電源を切って再起動した際に最初の数値は正確だったのに、その後の数値が不正確だったのは、理解が誤っていた可能性もあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.