装置の低圧蒸気配管の主管路には孔板流量計が1台あり、その後ろから各工程へと多くの配管が分岐している。すべての工程で蒸気が使用されている場合、全体の孔板流量計の示す数値と、最も多く蒸気を使用している工程を1つ停止した後の孔板流量計の示す数値にはほとんど変化がない。孔板流量計のトランスミッターにも損傷は見られない。では、何が原因でしょうか?
一つを閉じると、他の配管の使用ガス量が増えたため、流量はほぼ変わらないのでしょう。
この場合、ある工程の蒸気供給を止めた後に圧力に変化があるか確認する必要がありますまた、遮断されたルートの使用ガス量と総ガス量の比率がどれくらいかも見る必要があります
これは、総表と分表の比率を見る必要があり、一方の路線を停止した後の総表と分表の比率で、しかも少なくとも数時間後の統計データでなければなりません。
後方ルートを閉じても全体的な消費量はあまり変わらない可能性があり、分流の消費量を確認しておくのが最善です。
温度・圧力補償は付いていますか?標準状態下で比較すべきだ
孔板によって流量が制限されているんだ。つまり、もう1本の配管からガスが供給されると、その孔板の測定限界を超えてしまうのだ。他にもう1本の配管からガスが供給されることなど考える必要はない
ガス供給管の一つを閉じると、バルブで制御しなければ、他の供給管のガス使用量が増えてしまいます
他の原因を探すのは本末転倒です。使用量が最も多い支管を閉じても合計計量器に反応がない場合、最も可能性が高いのは合計計量器自体が正確でないことです。他の原因はすべて無理な憶測に過ぎません。投稿者様には、支管のバルブを閉じた際の合計計量器および各支管の計量器の瞬間流量を記録してみることをお勧めします
什邡市捷控机电设备有限公司 http://dyjkjd.com/cpzx/wwyb/29.html UB500シリーズの多パラメーター差圧変換器で、差圧や圧力の測定には単結晶センサーが使用されています。過負荷時の性能も優れており、自動的な温度補正機能も備えています。媒体の温度は4-20mA入力を利用して測定され、差圧、圧力、温度の測定機能が一体化されています。さらに、さまざまな流量制御装置や液面補正用データベースも内蔵されており、流量や液面の温度・圧力補正も自動的に行われます。高い集積度により、これ1台で3台の現場用変換器と1台の流量積算計の機能を果たすことができます。長期にわたって安定した性能を発揮し、信頼性が高く、操作も簡単です。また、測定精度も高く、設置作業も少なくて済みます。この製品は、ガス、液体、蒸気の圧力、差圧、温度、流量、液面、密度の測定に適しています。 多パラメータトランスミッタは、主に単結晶シリコンセンサの圧力検出素子、温度センサ、測定回路、およびプロセス接続部品の4つの部分で構成されています。出力変数を自由に定義でき、2系統の4-20mA出力を備え、MODBUS通信インターフェースによりエネルギー計量システムとシームレスに連携します。 一、技術仕様