図の通り、同じ配管に2台の流量計が取り付けられており、どちらも渦巻き式で(いずれも検査に合格しています)。作動圧力は異なっており、実際の使用において流量計Aの1日あたりの計測量はBよりも200~300立方メートル多くなります。何卒、専門家の皆様に原因を分析していただきたくお願い申し上げます。
Reply #22018-05-21
流量の範囲はどのくらいでしょうか。200~300立方メートルの場合、誤差はおよそ何パーセント程度でしょうか。それは流量計自体の誤差範囲内にあるのでしょうか。
Reply #32018-05-21
1日に合計で何立方メートル流れたのか、説明しなければなりません、、、
Reply #42018-05-21
まず、差値の割合が流量計の許容範囲内にあるか確認し、超えている場合は設定パラメータが正しいかをチェックします。また、取り付け位置に振動や電磁干渉など、計測に影響を与える要因がないかも確認できます。
Reply #52018-05-21
流量計の誤差の可能性もありますし、メーカーによって流量計に誤差があることもあります。さらに、使用条件が異なることでも誤差が生じます
Reply #62018-05-21
後ろの流量計のところに圧力変換器を追加して、圧力補償を行う
Reply #72018-05-22
渦街は周波数を測定するもので、取り付け方法や振動に注意が必要です。また、流速も重要な要素であり、あまりにも遅すぎたり速すぎたりしないようにするべきです。さらに媒体の特性も考慮する必要があり、気体の場合は温度や圧力の補正を行う必要があります
Reply #82018-05-22
流体が螺旋状の羽根からなる渦発生器を通過すると、流体は発生体の軸の周りを激しく回転させられ、渦が形成される。流体が拡散部に入ると、渦流は逆流の影響を受けて二次的な回転を始め、ジャイロ式の渦流進動現象が生じる。この進動周波数は流量の大きさに比例し、流体の物理的性質や密度の影響を受けない。検出素子が流体の二次回転進動周波数を測定すれば、流量がわかる。また、広い流量範囲で良好な線形性を得ることができる。流量計算式は次の通りです:K=f/q ここで、Kは流量計係数(l/m³)、fは渦動周波数(Hz)、qは体積流量(m³/s)です。一般的に、渦動式流量計を設置して使用する際には、以下の点に注意する必要があります。 1) 適切な設置場所を選ぶ。設置場所は、強力な電力機器や高周波機器、強力な電源スイッチ機器から離れた場所にしなければならない。また、高温の熱源や放射熱源の影響も避ける必要がある。高温で腐食性の高い雰囲気の影響も避け、さらに強い振動がない場所で、設置や配線、メンテナンスが容易な場所を選ぶべきである。センサーの上流および下流において、過度に長い配管が引き起こす振動を除去しなければならない。 2)計器は一般的に水平に設置する必要があり、測定対象の流体の流れ方向はケーシング上の指示矢印と一致していなければならない。垂直または傾斜して設置することもできます。液体を測定する際は、センサーが常に液体で完全に満たされていることを確認しなければなりません。点検時に流体の正常な輸送が妨げられないよう、計器の取り付け部分に別途バイパスを設置することを推奨します。 3) スパイラル渦流量計は前後の直管部に対する要求が低く、原理上は流量計の前後に直管部を設ける必要はないが、一般的には計器の前に3D長さの直管部、計器の後に1D長さの直管部が求められる。特別な状況では、5Dおよび3Dの長さが必要です。 単曲がり管または二重曲がり管の曲がり半径が1.8Dを超える場合、流量計の前後に直管部は必要ありません。 4) ガスや蒸気を測定する際には、温度圧力補正を用いることができる。 5) 計測対象の流体に不純物が含まれている場合は、計器の前にフィルターや濾過網を取り付ける必要があるが、それでも計器の前の直管区間の要件は満たすべきである。 6} 少量の異相気液二相流を測定する際のセンサー取り付け方法。液体を測定する際、配管内には少量の気相が存在する可能性があり、その量は規定されている気液二相流体の範囲を超えません。センサー内にガスが滞留するのを防ぐため、ガス分離器を設置する必要があります。ガスを測定する際、測定対象のガスによって凝縮液が発生したり、ガス中に除去されていない不安定な液相が存在したりする場合、液体がセンサー内に滞留するのを防ぐために、垂直に設置するのが最善です。高度測定や低温流体の測定時には、センサー自体に有効な保持措置が必要である。 7)計器で測定される測定対象ガスの体積流量は、動作状態における測定対象ガスの実際の流量である。この実際の流量を標準状態での標準流量に換算するには、次の計算式を用いる。ここで、4‑pは標準状態での体積流量、4は作動状態での体積流量、hoは標準状態における測定対象ガスの絶対圧力、Toは標準状態における測定対象ガスの熱力学的温度、hoは作動状態における測定対象ガスの絶対圧力、Tは作動状態における測定対象ガスの熱力学的温度、Zは作動状態における測定対象ガスの圧縮係数である。 8) パイプラインが長く振動が生じる可能性がある場合は、流量計の上流および下流に固定支持架を設置し、パイプラインの振動を防ぐ必要がある。経験上、流量の測定値は気流の脈動や圧力変動の影響を受けやすい。 9) 体積流量計の係数Kvnと質量流量計の係数K,,,oは、計器が出荷される前に常温状態で校正されて決定される。計器の動作状態と試験室での校正状態に大きな差がある場合、計器係数KおよびK’は修正する必要があり、計器係数の修正方法は渦街流量計と同じである。
Reply #92018-05-22
気体かどうか、温度と圧力の補正に注意し、また減圧後に液体が気化していないかを確認する
Reply #102018-05-24
これらいくつかの観点から見てみましょう:1 2つの流量計には温度・圧力補正(過熱および飽和)が両方とも備わっているか。2つの流量計の前にあるスチームドレンバルブは、正常にスチームを排出しているか。3 流量計Bと減温減圧弁の距離を確認し、振動を避けられるかどうかをチェックする。
Reply #112018-06-09
回転渦流量計にはすべて温度・圧力補正機能がありますが、標準状態での流量に換算されているのでしょうか? 運転条件による流量で、圧力が異なれば流量値も当然異なります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.