圧力差式液面計

2018-05-21View Original

Thread Content

なぜあるものは2本のキャピラリーがあり、あるものは1本だけで、指示計が直接フランジダイヤフラムに接続されているのでしょうか
Reply #22018-05-21
2本のキャピラリーは差圧変換器で、測定しているのは差圧です;一つは圧力変換器で、圧力を測定します。
Reply #32018-05-21
2本の毛細管は、密閉容器です。管内には窒素シールなどがあり、上下のフランジにかかる圧力は同じで、媒体が下フランジに与える圧力と上フランジの圧力の差が液面高さとなります!シングルフランジは開放型の容器で、差圧も測定できるが、上のフランジをなくしただけで、低圧時は真空に対して測定することになる
Reply #42018-05-22
質問があまりにも不明確なので、答えも定まりません! 差圧計には2本の毛細管がある;一方が毛細管で、もう一方が圧力導管のものもある;もちろん、一方はフランジ式ダイアフラムセンサーで機器に直接取り付けられ、もう一方はキャピラリーまたは圧力伝達管でも構いません!主に気相と液相(またはその他の異なる媒体の状態)の媒体特性によって決まります。
Reply #52019-01-31
機能が異なるため、選定も異なります。主に設計要件に基づき、シングルフランジダイアフラムシールかダブルフランジダイアフラムシールを選択します
Reply #62019-02-15
中華の神業というのは、片腕の大仙人もいれば、両足が不自由な高人もいる。それに、おならを砲弾代わりに使える者だっているんだ。わかるか? :lol
Reply #72019-02-15
山東は、神霊を操って雨を降らせたりするような省です。本当にすごいですね…… :lol
Reply #82019-02-16
キャピラリーを1本省略でき、支持体も必要ないからです。実際のニーズに応じて決めることです。自分で考えてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.