スマートトランスミッターにおける測定範囲の概念をどう理解するか

2018-05-23View Original

Thread Content

スマートトランスミッターはアナログ信号とデジタル信号の両方に対応しているため、その調整や校正の方法は通常のトランスミッターとは異なります。どのように調整しても測定範囲の問題が関わってきます。スマートトランスミッターには測定範囲を表す用語が多いため、一部の計装技術者はその概念を混同してしまうことがあります。本稿では、スマートトランスミッターの測定範囲に関する概念を整理し、調整作業を円滑に進められるようにします。 http://yunrun.com.cn/upload/201605/30/201605301831117808.jpg 単結晶シリコントランスミッター 原文:yunrun.com.cn/tech/551.html スマートトランスミッターで使用される測定範囲を示す用語には6つあり、それぞれ以下の通りです:1、スマートトランスミッターの変数下限。略してVLLと呼ばれ、トランスミッターの最大測定範囲の下限と考えることができます; 2、スマートトランスミッタの変数上限、略してVULは、トランスミッタの最大測定範囲の上限と理解できる。 3、センサーの下限、略してLSLは、トランスミッターが実際に使用する注文可能な測定範囲の下限と考えることができる; 4、センサーの上限、略してIJSLは、トランスミッターが実際に使用する注文可能な測定範囲の上限と理解できる。 5、スマートトランスミッタの測定範囲下限、略してLRVは、制御および表示に必要な測定範囲の下限と考えることができる; 6、スマートトランスミッタの測定範囲上限、略してURVは、制御および表示に必要な測定範囲の上限と理解できる。 皆さんが理解しやすいように、2つ例を挙げて説明します。 セーフガードの故障チェックおよび対処 yunrun.com.cn/tech/1991.html 例1:単結晶シリコン圧力変換器の測定範囲について 0~1.6~16MPaの圧力変換器がある場合、その変換器の変数下限VLLは0MPa、変数上限VULは16MPaとなります。しかし、実際の現場ではこれほど広い範囲の圧力を測定することは不可能なので、装置に応じて圧力測定範囲を選択する必要がある。例えば、0~2.5MPaの圧力測定範囲を使用する場合、センサーの下限LSLは0MPa、上限USLは2.5MPaとなる。使用時に0~2.5MPaを4~20mAに対応させるため、この場合の測定範囲下限LRVは0MPa、測定範囲上限URVは2.5MPaとなる。 例2:温度変換器の測定範囲について K型熱電対を装着した熱電対温度変換器の場合、規格上の目盛り範囲は-200~1300℃となっている。したがって、この変換器の変数の下限VLLは-200℃、上限VULは1300℃となる。しかし、実際の現場ではこれほど広い温度測定範囲を使用することは不可能なので、現場の状況に応じて熱電対を選択する必要がある。例えば、0~1100℃の熱電対をそのトランスミッターと組み合わせる場合、センサーの下限LSLは0℃、上限USLは1100℃となる。使用時に0~600℃を4~20mAに対応させるため、このときの測定範囲下限LRVは0℃、測定範囲上限URVは600℃となる。 デジタル信号処理部では、その変数の範囲はVLLからVULまでであり、この範囲はトランスミッタの設計が完了した後は変更できない。トランスミッタとセンサを組み立てる際には、計器内でLSLとUSLを設定する必要があります。信号がLSL、USL、またはVLL、VULを超えると、計器は規定された方法で警報を発します。LSL、USL、VLL、VULの設定はスマートトランスミッタ製造メーカーによって行われ、ユーザーは行う必要はありません。 著者:ホアン・ウェンシン
Reply #22018-05-23
簡略化してみます。 1、定格測定範囲 2、動作測定範囲 3、メーターの使用にあたっては、動作測定範囲≦定格測定範囲でなければならず、測定範囲を超えて使用してはならない。 。
Reply #32018-05-24
485をどう補充するのか、電流出力は間違いが起きやすい気がする
Reply #42018-05-24
一般的には、ハードウェア接続の方が信頼性が高いと考えられていますよね
Reply #52018-05-24
1、RS485を使用する場合、装置には4本の線が必要で、給電用が2本、出力用が2本です。 2線式・4線式の計器は、誤って配線して電源側を出力側に接続すると、計器が焼損します。 3、RS485通信では、調整時に通信ができなくなると原因究明も面倒です——設定が間違っているのでしょうか?握手ミスですか?接続不良ですか?距離が不適切なのか?電源が供給されていないのですか? 2線式の4~20mAをチェックするよりも複雑すぎ、ほとんどの計装担当者は、勉強時に計装通信に関する訓練を受けていないことが多く、実際に取り組むのもそれほど簡単ではないかもしれない。 4、RS485通信には多くの利点がありますが、工場では安定性が不可欠です。計測機器に故障が発生した場合、簡単に原因を突き止めて対処できなければならず、そうでなければ停止や生産中止による損失に耐えられないでしょう。 。
Reply #62018-05-25
投稿者様にお伺いしますが、製造済みのトランスミッターにおいて、センサーの上下限とスマートトランスミッターの変数の上下限は同じではないのでしょうか?
Reply #72018-05-25
もし、既に作成された送信機の測定範囲を調整する必要がある場合、それにはこの分野の概念や知識が関わってきます
Reply #82020-03-29
アルファベットの略語の意味を説明しておくといいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.