HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

制御ケーブルの単位長さあたりの抵抗(インピーダンス)、制御ケーブルの種類と選定

2018-05-24View Original

Thread Content

この投稿は、2018年5月28日16時23分に逍遙騰龍によって最終的に編集されました。SH/T 3019-2016「石油化学プラントの計装・配管設計規格」やSH/T 3082-2003「石油化学プラントの計装用電源供給設計規格」には、計装用電源回路の最大電圧降下について規定があります。しかし、企業やプロジェクトで予算を抑えるために、より細いケーブルを使用したいと考える場合、0.75mm2/1mm2/1.5mm2/2.5mm2といった一般的な制御用ケーブルの単位長さあたりの適合インピーダンスは、どのようにして計算すればよいのでしょうか?また、その根拠は何でしょうか? 以前はいつもKVVRP2*1.5または3*1.5のケーブルを使用しており、敷設長さは一般的に300mを超えませんでした。使用中に問題は一切ありませんでしたが……具体的な計算方法についてはよくわからないので、皆さんのようなベテランの方々にご相談したいと思います。 回答を標準化するため、式や**基準の引用を歓迎します。良い回答には、個人として海川コインで報酬を授与します〜! また、制御ケーブルには2種類あり、一般的に2線式の計器への電源供給や信号線としてKVVRP 2×1.5を使用します。では、KYJVRP 2×1.5とKVVRP 2×1.5の違いは、絶縁被覆の材質が異なるだけで、その差はどれくらいあるのでしょうか?価格要因と実際の使用面から話してみますが、新しい投稿はしません~~ 自動制御計器
Reply #22018-05-24
ケーブルの1メートルあたりの抵抗値は調べることができ、現場計器の最小動作電圧の技術仕様には(例えば24V±10%)と記載されている。最大回路電流(例えば23mA)時の導線上の電圧降下は(電流×導線抵抗)で計算でき、24V-(導線上の電圧降下)は現場計器の最小動作電圧よりも大きくなければならない。そうでなければ、より太いケーブルを選ぶ必要がある。ケーブルの強度の問題も考慮する必要があり、一般的な信号ケーブルは1.5m2のものを選ぶべきです。
Reply #32018-05-28
どう呼べば調べられるのか、どうやって調べるの??
Reply #42018-05-28
0.2平方の銅心シールドケーブル、長さ1000メートル、抵抗は90Ω、実測値。 この規格のケーブルを使用し、1ロールあたり500メートルの長さで、RS485通信および4~20mA伝送についても、何度も複数回にわたって実測を行いましたが、何の問題も見つかっていません。
Reply #52018-05-28
この投稿は最後にhayoo112によって2018年5月28日11時40分に編集されました。スクリーンショットは天康電線のもので、コンピュータ用ケーブルの場合、0.75mm2では直流抵抗が30オーム/キロメートルを超えず、1.0mm2では20オーム/キロメートルを超えず、1.5mm2では14オーム/キロメートルを超えず、2.5mm2では8オーム/キロメートルを超えません。
Reply #62018-05-28
これこそが私が欲しいものです……天康の完全なケーブル選定マニュアルはありますか?送っていただけませんか……
Reply #72018-05-28
この投稿は最後にsuper9Kによって2018-10-31 14:24に編集されました。こちらにも1つありますが、すべて制御ケーブルです。
Reply #82018-05-28
サンプルで何をするかは、自分で計算しなければならない。中学に行ったことがないのか?
Reply #92018-05-28
制御ケーブルの選定サンプルも悪くない……。制御ケーブルと動力ケーブルの両方があればいいのに……。でも、これも悪くないね~!
Reply #102018-05-28
あなたは中学に通っていたでしょう。計算してみてくれませんか?それとも、どうやって計算するか教えてください
Reply #112018-05-28
500mの長さで理論的な圧降は0.9Vしかなく、問題ないはずです……しかし国の規格では、制御用ケーブルの最小断面積は0.75平方ミリと定められており、0.2平方ミリのものは見たことがありません……
Reply #122018-05-28
制御+電力のものもありますが、それは別のメーカーのもので、また一部のケーブルタイプには抵抗値のパラメータがないため、参考までに記載します。
Reply #132018-05-29
ありがとう……実は、同じ絶縁体とケーシングを持つケーブルで、同じ規格のもとでは、制御用ケーブルと動力用ケーブルにはどんな違いがあるのか知りたかっただけです基準があることは知っていますが、具体的にどんな違いがあるのか知りたいだけです。
Reply #142018-05-29
この投稿は最後にhfrsによって2018-5-29 08:47に編集されました。もういい、自分で見てください。
Reply #152018-05-30
こんなに高いのは、金を巻き上げるつもりか?こちらに安いのがありますので、みんな自由にどうぞ
Reply #162018-05-30
あなたのその精神、とても素晴らしいと思います。トップに固定しましょう
Reply #172018-05-30
この投稿は、最後に逍遙騰龍によって2018年5月30日11時40分に編集されました……
Reply #182018-05-30
開かない……開けられない……どうしたんだ……
Reply #192018-06-01
できないの?もう一度作り直します。これなら大丈夫でしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.