ロジックは上記の通りです。ただ明確な説明をしてください。 できるだけわかりやすく説明してください...ありがとう
これは何もありません、スタート信号の最初の行が送信され、TON はターンオン遅延、つまりスタート信号が送信され、長時間走行信号がありません。リセットが押されていない場合は、障害が報告されます。フォルトリセットの 2 行目
3行目と4行目はスタート信号Rです_trig は立ち上がりエッジ検出です。立ち上がりエッジ信号がある場合は遅れて設定されます。
この投稿の最終投稿者: 氵巟丵氵 2018-5-26 16:01 未満 エディターは最初の行から開始し、ポンプを開始し、P601 ノーマルオープン接点が接続され、TON 遅延器に信号を与えます。遅延器が異なれば遅延基準単位も異なります。これを確認して 2000 倍します。たとえば、ポンプが 20 秒後に動作しているかどうかなど。動作が正常であれば、ZP601 の常閉接点が切断され、信号が遮断されます。ポンプが正常に動作しない場合は、ZP601 の常閉接点を接続し、常閉接点とその後のリセットボタンを使用してアラーム信号を遮断します。 2 行目を参照してください。リセットボタンFWを押します。 ALM 常開接点を接続してアラームをリセットし、1 列目の FW ALM 常閉接点を切断してアラーム信号を遮断します。3行目と4行目は画面スタートスイッチとフィールドスタートボタンの常開接点です。オンになった後、立ち上がりエッジがトリガーされ、次のトリガーによってキャプチャされます。信号は次の OR ゲート OR BOOL に送信され、ポンプを設定します。つまり、いずれかを押すとポンプが開始されます。5行目、6行目、7行目はポンプを停止するプログラムです。トリガーを押すとポンプがリセットされます。 5 行目は、アラームが発生したときにポンプをリセットします。 6 行目 ND P601 はボタンではなく、画面の開始と停止のスイッチです。 3行目ND P601との接点です。この接点はポンプの運転中は常に接続されています。 2 つの接点の後ろに接続されたトリガーの 1 つは立ち上がりエッジを検出し、もう 1 つは立ち下がりエッジを検出します。つまり、スイッチがオンになると、R TRIG が立ち上がりエッジを検出してポンプを開始します。スイッチがオフになると、F TRIG が立ち下がりエッジを検出し、ポンプを停止します。 7 行目は現場のポンプ停止ボタンです。ボタンを押すと常閉接点が切断されます。ボタンを放すと、常閉接点が接続され、立ち上がりエッジがトリガーされます。つまり、ボタンを押して放した後にポンプが停止します。
最初の段落が読めません。 P601 が起動し、その後 P601 が閉じます。 20 秒後、ZP601 が切断され、FW601 が切断され、その後 FP601 がアラームを発するのはなぜですか?
ポンプの最初のラインがオンになった後、何秒間動作信号がないため、障害が報告されます。操作が正常に開いている場合、ロジックは間違っています。走行信号があるのに、なぜ障害が報告されるのでしょうか?
走行信号を決定するロジックです。起動後2000MSの遅延があります。運転信号が正常であれば警報は鳴りません。;逆にFWでは_ALM がトリガーされない場合のアラーム、トリガー F_P_601、ポンプを停止するためのトリガー。 この 3 つの項目は、2--3--1 の順に読んでいただくと理解しやすいと思います。
とてもシンプルです。オンサイトのハードスイッチとスクリーンのソフトスイッチの両方でポンプの開始と停止を制御できます。戻り状態が正しくない場合、またはリセットがない場合は、アラームがトリガーされ、アラームによってポンプも停止します。