このロジックの読み方を尋ねる初心者です。もう混乱してしまいました。

2018-05-25View Original

Thread Content

ロジックは上記の通りです。ただ明確な説明をしてください。 できるだけわかりやすく説明してください...ありがとう
Reply #22018-05-25
これは何もありません、スタート信号の最初の行が送信され、TON はターンオン遅延、つまりスタート信号が送信され、長時間走行信号がありません。リセットが押されていない場合は、障害が報告されます。フォルトリセットの 2 行目
Reply #32018-05-25
3行目と4行目はスタート信号Rです_trig は立ち上がりエッジ検出です。立ち上がりエッジ信号がある場合は遅れて設定されます。
Reply #42018-05-26
この投稿の最終投稿者: 氵巟丵氵 2018-5-26 16:01 未満 エディターは最初の行から開始し、ポンプを開始し、P601 ノーマルオープン接点が接続され、TON 遅延器に信号を与えます。遅延器が異なれば遅延基準単位も異なります。これを確認して 2000 倍します。たとえば、ポンプが 20 秒後に動作しているかどうかなど。動作が正常であれば、ZP601 の常閉接点が切断され、信号が遮断されます。ポンプが正常に動作しない場合は、ZP601 の常閉接点を接続し、常閉接点とその後のリセットボタンを使用してアラーム信号を遮断します。 2 行目を参照してください。リセットボタンFWを押します。 ALM 常開接点を接続してアラームをリセットし、1 列目の FW ALM 常閉接点を切断してアラーム信号を遮断します。3行目と4行目は画面スタートスイッチとフィールドスタートボタンの常開接点です。オンになった後、立ち上がりエッジがトリガーされ、次のトリガーによってキャプチャされます。信号は次の OR ゲート OR BOOL に送信され、ポンプを設定します。つまり、いずれかを押すとポンプが開始されます。5行目、6行目、7行目はポンプを停止するプログラムです。トリガーを押すとポンプがリセットされます。 5 行目は、アラームが発生したときにポンプをリセットします。 6 行目 ND P601 はボタンではなく、画面の開始と停止のスイッチです。 3行目ND P601との接点です。この接点はポンプの運転中は常に接続されています。 2 つの接点の後ろに接続されたトリガーの 1 つは立ち上がりエッジを検出し、もう 1 つは立ち下がりエッジを検出します。つまり、スイッチがオンになると、R TRIG が立ち上がりエッジを検出してポンプを開始します。スイッチがオフになると、F TRIG が立ち下がりエッジを検出し、ポンプを停止します。 7 行目は現場のポンプ停止ボタンです。ボタンを押すと常閉接点が切断されます。ボタンを放すと、常閉接点が接続され、立ち上がりエッジがトリガーされます。つまり、ボタンを押して放した後にポンプが停止します。
Reply #52018-05-27
最初の段落が読めません。 P601 が起動し、その後 P601 が閉じます。 20 秒後、ZP601 が切断され、FW601 が切断され、その後 FP601 がアラームを発するのはなぜですか?
Reply #62018-05-27
ポンプの最初のラインがオンになった後、何秒間動作信号がないため、障害が報告されます。操作が正常に開いている場合、ロジックは間違っています。走行信号があるのに、なぜ障害が報告されるのでしょうか?
Reply #72018-05-27
走行信号を決定するロジックです。起動後2000MSの遅延があります。運転信号が正常であれば警報は鳴りません。;逆にFWでは_ALM がトリガーされない場合のアラーム、トリガー F_P_601、ポンプを停止するためのトリガー。 この 3 つの項目は、2--3--1 の順に読んでいただくと理解しやすいと思います。
Reply #82018-05-29
とてもシンプルです。オンサイトのハードスイッチとスクリーンのソフトスイッチの両方でポンプの開始と停止を制御できます。戻り状態が正しくない場合、またはリセットがない場合は、アラームがトリガーされ、アラームによってポンプも停止します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.