2018-05-26View Original

Thread Content

バルブ本体の整備のため、計装担当者が配線を外した後、機械部門がバルブを分解して点検・修理を行った。点検が終了し、計装担当者が配線を元に戻すと調整できなくなり、ガス供給のチェックは正常でした。4AMなら全開、5AMまたはそれより少し大きい値なら全閉(ガス遮断弁)。説明書に従って調整しても調節できない(何度も調整しましたが、うまく調整できたかどうかわかりません)。バルブポジショナーを新しいものに交換しても、同じ症状が続きます。バルブロッドの点検後に変化が大きくなったことで、フィードバックロッドを取り付けた後の位置が取り外す前と大きくずれ、制御できなくなってしまったのでしょうか?計器は配線を外しただけで、他には何も触っていません。バルブの型番はZPZD3100です。
Reply #22018-05-26
投稿者が述べた現象からすると、個人的にはフィードバックレバーの接続位置が間違っており、それが測定範囲の変化を引き起こしていると思われます。フィードバックレバーの位置を再調整してください。
Reply #32018-05-26
フィードバックリンクの写真を送っていただき、また説明書には再取り付け後にストロークを再調整する必要があり、ストロークの半分の位置でフィードバックリンクは水平でなければならないと記載してください。
Reply #42018-05-26
個人的な見解ですが、このようにチェックできます。まず、バルブがオン型かオフ型かを判断します。オン型の場合、エア供給が途絶えると完全に閉じ、エアが直接膜弁に供給されると完全に開きます。ストロークが所定位置に達しているかを確認します。オフ型の場合はその逆です。これにより、バルブの問題かポジショナーの問題かを判断できます。手探りで問題を調べることで、初めて効果的に問題を解決できる。
Reply #52018-05-27
バルブのストロークが正しいか確認してください。元のスケジュールと合致するか確認してください。行程が短い場合は、バルブロッドの長さを短く調整する必要があります。
Reply #62018-05-28
上の方々のご説明ありがとうございます。問題は解決しました。フィードバックレバーの位置が大きく変動したことが原因でした。:ハンドシェイク
Reply #72018-05-28
フィードバックが原因かもしれません。これはオンオフのみで、中間のバルブの動作が線形かどうかです
Reply #82018-05-28
これは行程の場所が変わったみたいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.