計器連動調整記録の記入上の問題

2018-05-27View Original

Thread Content

タイトルの通り、点検後に資料を作成する必要がありますが、いくつか疑問点があって皆さんのご助言をお願いしたいです。1.「計器索引表」に記載されている切替弁や電動弁の回路も「計器・測定器の連動調整記録」に記入すべきでしょうか?どのように記入すればよいのでしょうか? 2. 開閉弁・電動弁の単調整は、「バルブ調整記録」にどのように記入すればよいですか?よろしくお願いします
Reply #22018-05-28
バルブの動作や状態が正常かどうかを記入し、ストローク時間を記録することです。これでいいみたいです
Reply #32019-01-11
同じ質問ですが、特に17の新版は以前と比べて大きく変わっていて、どう記入すればいいのかすぐには分かりませんでした。
Reply #42019-01-12
この投稿は最後にfjw3081585によって2019-1-12 22:13に編集されました。回路連携記録は送りません。それはインデックス表に従って記入するのではなく、回路図に従って記入するもので、回路図には回路図番号などが記載されているはずです。私の持っているのは石油化学用の表で、化学工業省の表と似ています。調節弁、遮断弁の単体試験では、バルブの強度試験、漏れ試験が必要であり、ストローク時間が要求される場合はストローク時間の記録も行わなければならず、ダイアフラム部の気密試験も必要です。これは規格に従って必ず行わなければならず、資料にも記載が必要です。回路連校記録は、回路図上の回路番号に従って記入する必要があり、その後、対応する計器の位置番号および0%・50%・100%の3つの検出ポイントも記入しなければなりません。これは記入しやすいですが、問題なのは設計院が時々回路図を渡してくれないため、回路番号がないことです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.