発電用タービンの緊急遮断弁の電磁弁はどのように動作するか

2018-05-28View Original

Thread Content

もともと発電用タービンの制御には触れていなかった(本装置は主にガスを生成し、副次的に発電を行う化学プラントである)。緊急遮断弁およびASTの設定は、電磁弁によって油圧を解放し、機械を停止(回転速度を下げる)するものであり、これは化学製造におけるフェイルセーフの考え方とは逆であり、化学製造の観点からすれば不合理だとされる。ネットユーザーの皆さんはどんなアドバイスがありますか?
Reply #22018-05-29
アトラスのタービン急停止弁は通電状態で作動し、停電時に停止する
Reply #32018-06-03
つまり、この電磁弁は通常は帯電しておらず、事故時にのみ動作するということですか?
Reply #42018-06-04
そう、ここではすべて帯電停止で設計されています。
Reply #52018-06-04
そう、ここではすべて帯電停止で設計されています。
Reply #62018-06-04
この問題についても計装部門に専門的に相談したところ、常時通電している電磁弁の故障率は比較的高いとのことでした。。。。
Reply #72018-06-05
GB50770-2013石油化学工業用安全計装設計規格によれば、この位置の電磁弁は通常通電しており、フォールセーフ型でなければならない。
Reply #82018-06-07
これは常開型の電磁弁で、通電すると閉じ、遮断すると開きます(電磁弁を長時間通電状態で使用するとコイルが発熱して焼損するため、常開型に設計されているのでしょう)。化学工業分野では緊急時に使用される場合、通常は常閉型で、通電すると開き、遮断すると閉じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.