hart475ハンドヘルドコントローラーの操作問題

2018-05-28View Original

Thread Content

475を導入したばかりなのですが、説明書に従ってもどうしてもRosment3051Cトランスミッターに接続できません。どなたか詳しい方、原因を教えていただけませんか。
Reply #22018-05-28
まずはトランスミッタの電源の+と-に直接接続し、その後+に250Ωの抵抗を直列に接続しました(これは信号発生器を使って用意したものです)。
Reply #32018-05-28
まずはトランスミッタの電源の+と-に直接接続し、その後+に250Ωの抵抗を直列に接続しました(これは信号発生器を使って用意したものです)。
Reply #42018-05-28
2つの接続方法があり、直列接続は間違っている。
Reply #52018-05-28
一般的に、HART通信では回路内に200~600オームのマッチングインピーダンスが必要です。信号発生器が電源として機能するため、これは安定した電源と考えることができます。信号発生器の正極から250オームの抵抗を直列に接続し、それを計測器の正極に接続します。計測器の負極からは直接信号発生器の負極に接続されます。ハンドルは計器の正負極に並列に接続される。 抵抗を直列に接続する人もいるけど、信用できない気がする~!!
Reply #62018-05-28
ロスモント側では抵抗を直列に接続する必要はなく、信号発生器のバッテリー電流が不足すると、よく一晩中動作しなくなります
Reply #72018-05-29
あなたのHART475はロスモントブランドですか、それとも模造品ですか?
Reply #82018-05-29
現在出ている製品はほとんどが250Ωの抵抗を内蔵しており、別途抵抗を直列に接続する必要はありません。FFポートに挿さらないように気をつけて。
Reply #92018-05-29
口はH口に挿してあるけど、475プログラムがインストールされていないのかな?カードにもファイルがあるようだ
Reply #102018-05-29
直列抵抗の後、HART475は抵抗の両端に接続される
Reply #112018-05-29
他のトランスミッターを接続してみてください。トランスミッターの問題なのか、ハンドヘルドコントローラーの問題なのか、あるいはハンドヘルドコントローラーのプローブの問題である可能性も高いです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.