Tricon1131の遅延機能の使い方は?

2018-05-28View Original

Thread Content

圧縮機ユニットは起動時にサージがかなり大きく、まだ完全に動き出す前に停止してしまいます。サージの持続時間は5~10秒程度で、その数秒が過ぎるとユニットは正常に動作します。使用しているのは沈鼓製の圧縮機で、あらゆる工程上の要件から遅延機能を追加する必要があります。TRICONシステムには初めて触れるため、その機能ブロックの使い方がまだよく分かりません。経験豊富な先輩の方に、機能ブロックの使い方や具体的な設定方法について詳しく教えていただけないでしょうか
Reply #22018-05-28
IEC61131-3は汎用プログラミング言語で、TS3000とは無関係です。趙度娘が尋ねてみる。
Reply #32018-05-29
サージ自体は機械の停止を引き起こさないでしょう。サージ自体には修正機能ブロックがあって、サージ領域に入るたびに余裕が2%増えるのを覚えています。
Reply #42018-06-03
この投稿は最後にchensf123によって2018-6-4 18:35に編集されました。起動時に振動が大きくて車両が跳ね上がるのでしょうか?通常の処理方法は、プログラムが倍増を用いることです。イベント記録を確認し、原因を特定してから対処してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.