なぜ電磁式流量計はセーフガードを通過すると信号がなくなるのでしょうか。

2018-05-31View Original

Thread Content

なぜ電磁式流量計はセーフガードを通過すると信号がなくなるのでしょうか。直接端子板に接続しないと信号は出ません。
Reply #22018-05-31
接続端子を元の位置に戻せば、信号が出ます。
Reply #32018-05-31
おそらく2線式で接続されている線なので、セーフガードに切り替えて電源を供給しなければ大丈夫です。
Reply #42018-05-31
セーフティガードは多くの2線式計器では使えず、リンカーン製の24Vモーターにセーフティガードを取り付けた例もありますが、全く動きませんでした。
Reply #52018-05-31
一つだけ可能性がある、配線を間違えたんだ。セーフガードの配線図に従って。
Reply #62018-06-01
セーフガードには電源供給ありとなしの接続方法がありますので、説明書を確認してください
Reply #72018-06-01
給電と非給電の2つの接続方法。接続が合わなければ信号は出ません。
Reply #82018-06-01
間違いなく、セーフガードの配線が間違っている
Reply #92018-06-01
セーフガードの絶縁および電流制限機能を除外すれば、それは回路内の小さな抵抗に過ぎず、回路の信号や電流に何の妨げや影響も与えない。たぶん、配線の問題か、カードの設定の問題だと思います。
Reply #102018-06-01
本安型か隔爆型かは、一般的にセーフティゲートの設定と関連があり、アクティブ信号とパッシブ信号にも注意が必要です
Reply #112018-06-02
4線、信号線を逆にしても出ない。
Reply #122018-06-02
現象から見ると、電磁流量計は4線式であり、この場合、セーフガードにアクティブ入力端子を接続すればよく(セーフガードに電源は供給しない)。
Reply #132018-06-03
まずは配線を確認し、接続が間違っていないかをチェックします。通常、インターロックゲートには配線図があります。回路に問題がないことを確認したら、隔離ゲートの問題を判断する必要があります。別の隔離ゲートに交換して試してみることができます
Reply #142018-06-09
電磁流量計の防爆等級はすべて防爆仕様ですよね。セーフガードを追加しても何の意味があるのでしょうか?
Reply #152018-07-09
2つだけ説明しましょう:1、4線式の電磁流量計は、セーフガードを接続する場合、セーフガードに信号線を2本接続すればよく、電源は別途供給する必要があります。 2、セーフガードには給電型と非給電型があり、2線式・3線式の計器はセーフガードから給電を受ける必要がある。4線式の直流通電源の場合、一般的には接続方法で区別されるが、セーフガードの機種自体で区別するメーカーも少なくない。例えば、HARTプロトコル対応の4線式セーフガードにおいて、MTLは別途のモデルです。 3、防爆や隔爆についてですが、4線式の計器の場合、一般的には隔爆タイプが多く、本安防爆タイプもあります。というのも、隔爆タイプは1区や2区でのみ使用可能ですが、本安タイプは0区でも使用できるからです。4線式計器の電源と信号は分離されており、通常は信号源をセーフガードに接続します。これには信号部がインパルス認証を受けていることが求められるだけで、電源部は一般的にはエクスパローション認証を受けています。電源部もイーベント証明を取得している場合、電源の24V電圧もイーベント電源から供給されなければなりません。(個人的な解釈ですが)電磁流量計をセーフガードに接続しても信号が出ないのは、配線の問題だと思われます。セーフガードのメーカーに相談するか、型番や仕様を教えていただくことをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.