ホーリーシーDCSアルゴリズム

2018-06-01View Original

Thread Content

ハネウェルのDCSアルゴリズムにおけるPIDパラメータの定義は間違っていませんが、コンピューターで数値を入力しても出力されず、カードやセーフガードには問題ありません。どなたか達人の方、分析をお願いします
Reply #22018-06-02
具体的なパラメータを添えてみてください!!!!!プログラム上では何も出力されていないよね?おそらく、あなたの測定範囲が適切に設定されていないのでしょう
Reply #32018-06-03
カチッとした出力はMVの出力であり、設定されたSVを与えてはいけません。 制御回路を手動に切り、手動で異なる開度のMVを入力し、出力カードの信号を確認する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.