Baidu Wenku からダウンロードした SIS 仕様書をご覧ください。パラメータが古いのでしょうか?

2018-06-04View Original

Thread Content

Baidu Wenku からダウンロードした SIS 仕様書 (2006 年に Sinopec から) を問い合わせることができます (化学工学プロジェクト)。以下の主なパラメータが古いかどうかを確認していただけますか? システムはトリプルフォールトトレランス(TMR)技術を採用しており、DCS通信インターフェースにはシリアル通信インターフェースRS-232Cを採用しています。通信プロトコルはModbus RTUです。 SIS プロセッサは 32 ビット コンピュータ以上であり、メイン周波数は 33MHz 以上です (このデータは現在古いですか?) SIS ホストのデータ処理およびプログラム実行サイクルは 100ms 未満である必要があります (このデータは現在古いですか?) 供給範囲にはコントロールステーション、オペレーションステーション、エンジニア/SOEステーションが含まれます(SISプロジェクトによってはオペレーションステーションを必要としないものもあるようです?)) システム内のすべてのアラーム ループ信号接点はノーマル オープン信号である必要があります (なぜノーマル オープンなのでしょうか?)インターロック信号にはノーマルオープン、ノーマルクローズの定義はないのですか?)
Reply #22018-06-04
なんで普通に開いてるの?通常営業の場合は、興奮して仕事をする必要があるからです。ラインが切れると連鎖が発生します。
Reply #32018-06-04
なんで普通に開いてるの?通常営業の場合は、興奮して仕事をする必要があるからです。ラインが切れると連鎖が発生します。
Reply #42018-06-05
このシステムはトリプル フォールト トレランス (TMR) テクノロジーを使用しています。 TMR と QMR (4 倍) は常に主流でした。 DCSとの通信インターフェースはシリアル通信インターフェースRS-232Cを採用し、通信プロトコルはModbus RTUで主流はRS-485です。一部のプロジェクトでは、modbus/tcp SIS プロセッサが 32 ビット以上のマシンであり、メイン周波数が 33MHz 以上であることを要求し始めています (このデータはもう古いですか?) SIS CPU は家庭用コンピュータの CPU とは異なり、ほとんどが 32 ビットです。トリコンのMP:Motorola MPC860、32 ビット、50 MHz SIS ホストのデータ処理とプログラムの実行サイクルは 100ms 未満である必要があります (このデータは現在古いですか?) ほとんどの SIS はこれを達成でき、一部の SIS は 50ms を達成することもできます。ただし、これを強調してもあまり意味はありません。それは、コントロール ステーション、オペレーション ステーション、エンジニア/SOE ステーションを含む PST の供給範囲によって異なります (プロジェクトによっては、SIS 用のオペレーション ステーションが不要な場合もあるようです?)) サイトの特定のニーズに応じて、ITCC プロジェクトにはそれが必要です。一般に、ESD は DCS と通信します。 システム内のすべてのアラーム ループ信号接点はノーマル オープン信号である必要があります (なぜノーマル オープンなのでしょうか?)インターロック信号にはノーマルオープン、ノーマルクローズの定義はないのですか?) SIS 設計はフェールセーフの原則に従っています。
Reply #52018-06-05
辛抱強くご回答いただきありがとうございます。最後の質問はまだ少しわかりにくいです。フェールセーフの原則に従って、ソレノイドバルブの電源が失われると、排気が排出され、バルブが安全な位置に戻ると私は理解しています。電力損失には、プロセスのインターロックによって引き起こされる電力損失と、他の電気ケーブルの切断障害によって引き起こされる電力損失の両方が含まれます。このとき、インターロック接点は常閉点でなければならないため、電気ケーブルの故障によってもインターロックが作動する可能性があります。常開ポイントの場合はできません。警報接点は常開点となるように設計されています。フェイルセーフでもあるのでしょうか?そうすれば、電気ケーブルに障害が発生しても、回路は正常に切断されるため、アラームは発生しません。
Reply #62018-06-05
あなたの理解は間違っています。リレー接点がノーマルオープンかノーマルクローズかは、コイルが電力を失ったときの状況を指します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.