圧力計の前にある遮断弁は義務付けられているのでしょうか?

2018-06-05View Original

Thread Content

圧力計の前にある遮断弁は、圧力計の点検が必要なときに役立ちますが、問題は、顧客が生産は間欠的であり、点検時にはその部分の生産を停止すればよいと述べていることです。問題は、圧力計の前にある遮断弁が必須なのかどうかですどの規格で要求されているのですか?なぜ専門家はいつもこの問題にこだわるのでしょうか?
Reply #22018-06-05
停止して点検する際のコストは、この圧力計の遮断バルブを使うよりも安いのでしょうか?そうでなければやはり使用するしかありません。
Reply #32018-06-05
圧力計を使わなければもっとお金が節約できるし、あれはどうせ役に立たない
Reply #42018-06-05
取り付け規格を調べてみてください。そこには詳細な要件が記載されています
Reply #52018-06-05
おそらく所有者の考えは、間欠生産であるため、自社の設備や計器の点検時間もこの時間帯に設定しているので、これを設置する必要はないと思っているのでしょう。彼らの工場は間欠生産なので、工場全体が停止している間は何でも専念して行うことができます。 オーナーはその意味だと思います。
Reply #62018-06-06
もし製造工程で圧力計が壊れた場合、どのように修理するのでしょうか?停止して修理するのでしょうか?バルブの役割は二つあり、一つは修理を容易にすること、もう一つは定期的に汚れを排出することです
Reply #72018-06-06
化学工業用設置図集では、ルートバルブの設置が求められる。 圧力計の前に前段バルブを取り付けるのは非常に実用的で、コストも高くありません。圧力計を交換する際や、他の作業で計器の前弁を閉じなければ、媒体との接触を遮断できる。圧力計自体が消耗品です。
Reply #82018-06-06
1. 自制設置図面では根元バルブの記載が必要です; 2. 自動制御専門と配管専門の設計分業は、手動バルブを境界とする; 3. 自動制御専門と配管専門の設計分業においては、計器を取り付ける前にできるだけ配管や機器を閉鎖系とする原則に従うこと、つまりルートバルブを閉鎖界面とすることが提案されている; 4. 圧力計は半年に1回検査し、また分級後も定期的に校正する必要があり、ルートバルブはオンラインでの交換のための必須条件となる; 5. 圧力計の破損による交換、ルートバルブはオンラインでの交換における必須条件; 6. 根部バルブは安全対策として、圧力計が破損した場合に一時的に遮断する機能を持っている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.