ボタンスイッチの使用上の注意点

2018-06-06View Original

Thread Content

電気に関する事項 負荷の使用について、交流回路と直流回路ではボタンスイッチの性能に大きな違いがありますので、定格値を必ず確認してください。 直流の場合、制御容量は非常に低い。これは主に、直流には交流のようなゼロ点(電流のゼロ交差点)がないため、一度アークが発生すると消すのが非常に難しく、アークの持続時間が長くなるからです。また、電流の向きが変わらないため、接点の移動現象が起こり、凹凸があるために接点が切れず、誤動作を引き起こす可能性があります。 一部の負荷の場合、定常電流とサージ電流は大きく異なります。許容されているサージ電流値の範囲内でご使用ください。閉路時のサージ電流が大きいほど、接点の消耗量と移動量も増え、接点の溶着や移動によって接点がオンオフできなくなる故障が発生する。 電磁誘導が存在する場合、逆方向の誘導電圧が発生し、電圧が高くなるほどエネルギーも大きくなり、接点の消耗や移動も増加します。したがって、定格条件を確認してください。定格値には制御容量が示されていますが、これだけでは不十分です。投入時と切断時の電圧・電流波形、負荷の種類など、特殊な負荷回路においては、実際の機器でテストを行い確認する必要があります。?微小な電圧・電流の場合は、微小負荷用製品をご使用ください。一般的な銀製の接点を使用すると、接続の信頼性が低下する可能性があります。 ボタンスイッチがその範囲を超える極小形・高負荷タイプの場合は、その負荷に適したリレーを接続してください。 各機種の定格値を決定する条件は以下の通りです。 感性的負荷:力率0.4以上(交流)、時間定数7ms以下(直流) 灯負荷:定電流の10倍に相当するサージ電流を持つ負荷。電動機負荷:定常電流の6倍に相当するサージ電流がかかる負荷。 注. 実効負荷は直流回路において特に重要であるため、負荷の時間定数(L/R)の値を十分に理解しておく必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.