すみません、FOXBORO I/A’sの8つの操作ステーションの名前を変更するにはどうすればよいですか?

2018-06-06View Original

Thread Content

会社のDCS、FOXBORO I/A’s 8、Windows XPを引き継ぐ。メンテナンス担当者が何人か手を変えて調べたが、I/Aのディスクは見つからなかった。 WP3002のオペレーションステーションのハードディスクが壊れたので、WP3003のハードディスクをクローンして移してみました。オフライン状態でコンピュータ名とネットワークIPアドレスを変更し、ネットワークに接続して起動させましたが、やはりWP3003と衝突し、WP3003側のデータがすべて消えてしまいました。 I/A’sのベテランの方にご教授いただきたいのですが、このアプローチは成立し得ますか?どのように操作すればいいですか? ありがとう!
Reply #22018-06-06
この投稿は最後にhanqizlによって2018-6-6 17:25に編集されました。ダメです。内部では認識されず、2台で衝突が発生します。ソフトウェアは同じものなので、コミットディスクを保持していれば、メーカーやどこかからソフトウェアを手に入れてインストールすればよいです。オペレーションステーションの場合もインストールは簡単です。
Reply #32018-06-07
環境ファイルの中で名前を変更しましたか?
Reply #42018-06-07
さっきも探したんだけど、3003のファイルがたくさんあって、修正して試してみるよ
Reply #52018-06-08
システムを再インストールする必要がある場合、名前だけ変更するだけではダメです
Reply #62018-06-08
システムを再インストールする必要がある場合、名前だけ変更するだけではダメです
Reply #72018-06-14
ご返答ありがとうございます! 完了しました。レジストリでコンピュータ名、IPアドレス、MACアドレスを変更し、環境ファイル内のこのマシンに関する定義も変更しました。 現在、実際の使用は正常です。
Reply #82018-06-14
具体的な処理手順を教えてもらえますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.