測定範囲は5Kpaで、表圧がすべて排出されているのに-8KPAと表示されます。どうしてマイナスの値になるのでしょうか?
Reply #22018-08-05
HARTを接続してリセット操作を行ったことはありますか?
Reply #32018-08-21
投稿者さんのこれは送信機のゼロ点校正で、負のドリフトとは呼ばれません。
Reply #42018-08-21
これもあまり計器としては使えないの?
Reply #52018-08-22
これも盲目的にゼロ調整を行ってはいけません。圧力変換器の場合、負圧計や真空計のようなものでなければ、取り外してダイアフラムバッグに力がかからない状態で、表示されている値が負の数かどうかを確認してください。負の数であればゼロ点調整を行って修正できます。修正後に再び使用してください
Reply #62018-08-22
測定範囲5、排気時の表示は-8、あなたのトランスミッターの測定範囲はいくつですか。これは移行の問題ではなく、まずトランスミッターが正常かどうか確認しましょう。トランスミッターを校正台に持って行き、正常であることを確認した上で、移設を検討してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.