圧力変送器の計測過程でわずかにオフセットが生じた場合、どう調整するか
Reply #22018-06-13
1、まずは明確に説明し、過剰偏差のある計測器の精度等級を示す必要があります。2、測定範囲のパーセンテージを単位として、どの物理的な点で過剰偏差が生じているかを明記し、複数の点で過剰偏差がある場合は、それぞれの点について詳しく説明します。 3、目盛りのパーセンテージで数値を示し、どれだけオーバーまたはアンダーしているかを明確にする。
4、上回っているのか下回っているのかを明確にする。
5、それからな、どんなに複雑な問題でも兄貴には難しくない。豚兄貴が時計の調整方法を教えてやるよ。。。。。。 {:2_32:}
Reply #32018-06-13
測定範囲0~2.5MPa、精度0.075。8mAでは一点でずれるが、精度は0.1に達する
Reply #42018-06-13
トランスミッターには通常、測定範囲とゼロ点を調整するためのポテンショメーターがあり、調整すればよいです。
Reply #52018-06-13
一般的なトランスミッターでは、4mAと20mAの出力しか調整できません。これら2つの値が正常であれば、8mAには調整の余地はないはずです!
Reply #62018-06-13
はい、通常プレス機での校正はゼロ点と満点のみを行い、途中のポイントは調整しません。不合格品は工場に返送されます
Reply #72018-06-13
HARTやその他のソフトウェアを使って、圧力変換器の内部で途中で調整が可能なものはありますか?
Reply #82018-06-13
皆さんは、圧力送信機の電子出力部がHARTやその他のソフトウェアを通じて中間調整が可能で、それによって計器の値が線形になるものを見たことがありますか?
Reply #92018-06-13
この投稿は最後に1111111によって2018年6月13日14時22分に編集されました。
1、圧力変換器の**計量検定規程JJG882-2004にも0.075という精度レベルはなく、0.05級と0.1級のみが規定されている。
2、「精度0.075」と謳われているすべての計器を計量院に持ち込んでも、計量院が発行できるのは0.1級の証明書のみだ。
3、つまり、8mA付近で0.075%FSほどの偏差がある計器でも、それを気にしなければ問題ないのだ!法律上の観点から言えば、それは0.1級の計器に他ならない。 4、もちろん真剣に考えるなら、一つにはゼロ点を少し調整して、ゼロ点が0.03%FS以内にずれるようにできます。二つ目にはフルスケールの位置を少し調整して、フルスケールが0.07%FS以内にずれるようにできます。
5、「精度0.075」と書かれている計測器は、たいてい外国製のものでしょう。国産の計測器なら規則を守っており、精度を0.075と表示することはありません。私たち国産の計測器で実力のあるものは、堂々と0.05級、0.02級、0.01級と表示します。
6、外国製の計測器が8mAの点を対象に調整できるかどうかは、私にはわかりません。私が開発した計測器は、各ポイントごとの調整に対応しています——でも、この機能はほとんど使う必要はありません——1のように線形性が良ければ、0.01%FSの精度なんて調整する必要なんてありません。もしより高い要求があるなら、ぜひ私の計測器を使ってみてください。ゼロドリフトや圧力変動のない、0.01級のデジタル圧力計や圧力調整器も、私の工場では製造しています
Reply #102018-06-13
この投稿は、2018年6月13日23時31分に1111111によって最終的に編集されました。上記の手動ポンプは、世界で最も感度が高い手動ポンプであり、それは10数年前に「猪兄さん」によって開発されたものです。 ...................... .......... 敏でありながら堅固、敏でありながら楽しげ —— それがその本質でもある。 :P
Reply #112018-06-13
理にかなっている。実際、安定性が良ければ0.1級で十分だ
Reply #122018-06-13
スマート圧力変換器は...
Reply #132018-06-14
投稿者さんの変圧器はどれくらいの期間使用されていますか?メーカーが定めた技術基準を超えると、変圧器の安定性は毎年低下していきます。その低下幅はごくわずかですが、あなたのおっしゃる状況にも当てはまります。例えばシーメンスのP310では、精度は0.075%で、長期安定性は5年間で≤0.3%です。ですから、そんなわずかな数値の変化はあまり気にする必要はありません
Reply #142018-06-14
計器の精度は0.075ですが、実際には0.1まで測定可能です。あなたの装置の精度はどれくらいですか?厳密に言えば、それを校正するためには、あなたの装置の精度はどの程度でなければならないのでしょうか?実際、0.1でも十分だよ。先輩が言ってたように、0.075は0.1というレベルまでしか上げられないから、それで十分なんだ。
Reply #152018-06-14
実際はこうで、取り付けた後、環境の影響や圧力変動の影響により、実質的に0.1は無視できる
Reply #162018-06-15
学んだよ、毎日グループでこっそり教わって、外に出ればエンジニアだ:lol
Reply #172018-06-17
何を返信したのか、内容が見えない
Reply #182018-06-17
ロウジュウロウからの返信は見えないようで、トップの投稿にしか返信できない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.