現場の流量計積算計の表示が異常です

2018-06-13View Original

Thread Content

この投稿は、2018年7月14日17時41分に「催化一粟」によって最終的に編集されました。現場には、装置の原材料を供給する業者がいて、それによって制御が行われます。現場の流量計は元々現場の積算器で正常に表示されていましたが、生産上の必要からDCS制御室で流量を測定する必要があり、現場流量計の出力端子からDCSへ向けて一本線を分岐させたところ、現場の流量計は最小値の-1.2L/Mのまま動かず、警報も発せず正常に表示され続けています。横河製の流量計ですが、相談したいのですが、二本線に分岐させたことで流量計の出力端子の負荷容量を超えてしまったのでしょうか。
Reply #22018-06-13
流量計の負荷が過大であることが原因と思われます。1入力2出力の信号分配器の使用をお勧めします。
Reply #32018-06-14
4-20mAの出力端子に直接線を接続するということですか?信号線をこんな風にしてはいけない、1対2の信号分配器を使わなければ。
Reply #42018-06-19
2階が正解です。最も安定しているのは、1回入力して2回出力するトランスミッターモジュールです。もし計測器がModbusなどの通信をサポートしていれば、通信によっても行うことができます。
Reply #52018-06-20
流量計の負荷能力が不足していることが原因で、一般的な対処法は信号分配器を追加することです。
Reply #62018-06-22
優先的に流量計の通信出力をDCSに接続し、流量計が通信出力に対応していない場合は、1入力2出力の絶縁分配器またはセーフガードを使用する。しかし、長期間にわたるとDCSと現場の流量計での累積流量の表示値に不一致が生じる。
Reply #72018-06-25
I/Oの接続方法では、アクティブとパッシブに注意する必要があります。 また、直列に接続することはできますか?
Reply #82018-06-25
4-20mA信号は直列接続が必要で、ヨコガワの出力端子がアクティブかパッシブかを確認し、DCS側もチェックする必要があります。適切に接続されていなければ、指示は出ません
Reply #92018-07-11
流量積算計は、一般的に4~20mAの信号出力を1系統追加できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.