現在、差圧式流量計が1台あり、その前には手動バルブが設置されている。作業員は流量を調整するためにこのバルブを手動で開閉するが、常にバルブを非常に小さな位置に設定してしまうため、流量計には数値が表示されない。解決策をお願いします、至急です。
Reply #22018-06-14
測定範囲を比例して圧縮してみてください;値が表示された後。データに基づき新しい測定範囲を算出する
Reply #32018-06-14
もう少し小さい流量計に変えてください。
Reply #42018-06-14
状況から推測すると、これは流量を計測するための流量計であり、流量計の累計データに基づいて運用部門の評価が行われるため、作業員は積極的にバルブを非常に狭く閉じて流量計が計数しないようにし、運用部門のコストを削減しようとするのである。もしそうなら、純粋に人為的な問題で解決するのは容易ではない。 このようにしてはどうでしょうか。最小流量を設定し、その流量まで下がったら配管上の自動遮断弁を閉じて、不正な使用を防ぐのです。これはまた、今後の生産の安定を保証するという問題に関わってきており、考慮する必要がある。
Reply #52018-06-14
こんにちは。具体的にはどうすればよいですか?
Reply #62018-06-14
こんにちは。あなたの分析は正しい。今、操作員はバルブをとても小さく開けている。だから表示されません。
Reply #72018-06-15
もしそうであるなら、試すことができる方法がいくつかあります。1、後段の工程システムでの蒸気使用量が少ない場合は、流量計の測定範囲を再計算し、範囲を下げて低流量の閾値を下げることができます。 2、流量計の前にあるバルブを空気圧式調節バルブに改造し、DCSシステム上で流量が表示されないバルブの開度を特定し、DCSシステムを通じてその出力を直接バルブの閉鎖状態に設定する。空気圧調節弁には手輪機構がなく、手動による干渉を防ぎます。 3、下流工程の状況に基づき蒸気使用状況を確認し、連続かつ安定して蒸気を使用できる場合は、この蒸気ラインを小口径で連続供給される運転状態として扱うことができる。バルブを絞っても、後続の蒸気使用量を満たすことはできない。 4、蒸気流量計の流量がゼロになったときに連動装置を作動させ、流量計がゼロの状態で直ちに蒸気バルブを閉じる。 実際の使用状況が分からないため、参考までに大まかな提案をいくつか挙げるにとどめます。
Reply #82018-06-15
最も簡単な方法は、手動バルブに鍵をかけることです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.