本安回路の防爆について

2018-06-14View Original

Thread Content

現場がイーナン計器で、接続ケーブルがイーナンケーブルであり、制御盤内のセーフガードに接続されている。お尋ねします。1、現場の計器用ケーブルの配線管と計器には、防爆フレキシブルチューブを使用する必要がありますか? 2、現場で配線管をブリッジケージ内に通す際、配線管に防爆用の封止処理を行う必要がありますか? 3、制御盤内のセーフガードの電源はどのように選ぶか?本安回路を構成するには、他の安全対策も必要でしょうか? どなたか達人の方々、解決方法をご教示ください。具体的には、どの安全規格の規定に該当するのでしょうか。
Reply #22018-06-14
私の経験と理解によると:1、防爆型計器であれ本安型計器であれ、防爆フレキシブルチューブは必要ない。なぜなら、計器の接続部にあるグランドネジが既に十分な密封を果たしているからだ;2、現場での配線管をブリッジケース内に通す際には、防爆用の封止は必要ない。配線管の役割はケーブルを保護し、敷設を容易にすることであり、防爆機能は持たない; 3、電源はインパルス電源を使用すべきである。
Reply #32018-06-15
セーフガードがあれば、品質の良い電源さえあれば問題なく、この安定化電源は考える必要はありません
Reply #42018-06-15
1、不要です。2、現場ではケーブル管をブリッジボード内に通す必要があり、爆発性の物質がブリッジボードやケーブル管内に入らないよう、そのケーブル管に防爆用の封止処理を施す必要があります。 3、電源はインパルス電源を使用すべきである。信号と一致させなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.