遠隔操作バルブの位置制御の問題

2018-06-14View Original

Thread Content

遠隔操作バルブは制御室で開度を設定できると聞きましたが、特別な要求がなければ通常は制御室に開度表示がなく、そのため設定された開度は現場での実際の動作と乖離することがあります。この説明が理解できません。自制心のある方にご教示いただけますか!ありがとう
Reply #22018-06-14
この投稿は、2018年6月14日22時10分にylb913によって最終的に編集されました。空気圧式調節バルブの開度フィードバックは、室内側では表示されません。 制御される流量、圧力、液面、温度などによって制御が行われ、制御が不十分になると風圧が絶えず変化し、バルブをさらに開くか閉じるかの信号が出力されます。
Reply #32018-06-15
遠隔操作バルブは、空気駆動でも電気駆動でも、制御室から開度を設定することができる。空気駆動バルブの場合、付属している機械式の電気バルブ位置決め装置では、一般的にあなたが言及したような問題が生じる。一方、スマート型のバルブ位置決め装置や電気アクチュエータの場合は、バルブ位置のフィードバック機能が備わっており、この場合は設定値とフィードバック値が一致しないことはほとんどなく、自動的に修正される。しかし、上位機器でバルブ位置のフィードバック信号を表示したい場合は、通信信号カードやフィードバック信号用ケーブルを追加する必要がある
Reply #42018-06-15
よくわからないのですが、通常はバルブの位置を表示すべきなのでしょうか?
Reply #52018-06-15
いいえ、多くの工場は投資の問題を考慮しています。結局のところ、フィードバック信号は1つのAIチャネルと1本の信号ケーブルを占有するわけで、実際の使用においてフィードバック信号がそれほど必要ないことをご存知ですか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.