バルブポジショナー

2018-06-18View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2018年6月19日11時11分に「催化一粟」によって編集されました。このバルブはKOSO製のポジショナーですが、現在、バルブが勝手に開閉してしまいます。解決策を教えてください
Reply #22018-06-19
第一にポジショナーをチェックし、可能であれば再調整してください。第二に、漏れがないか確認してください。第三に、流体流量の表示に以前と何か違いはないか確認してください
Reply #32018-06-19
こんにちは。漏れるところはなく、ポジショナーも調整済みです。調整時はすべて正常でした。機器を起動した後、息切れし始めたのです。
Reply #42018-06-20
1. スロットル孔の詰まり 2. フィードバック棒の緩み 3. 前後の圧力差が大きい 4. 制御回路のPIDパラメータ設定に問題あり
Reply #52018-06-20
一点で息をするのか、範囲内で息をするのか?やはり調整範囲全体で息切れする
Reply #62018-06-20
0から10の開度で往復して喘ぐ
Reply #72018-06-20
ありがとう。明日、あなたが言ったこれらの点を確認してみます
Reply #82018-06-20
圧力差がそれほど大きくない場合は、絞り穴が汚れていないか確認してみてください。それでもダメなら、おそらく寿命が来ているのでしょう。私も同様のポジショナーに遭遇したことがありますが、何度チェックしても直らず、最終的には交換しました
Reply #92018-06-21
これは、0から10の流量とバルブ自体の特性が共鳴を起こしている可能性があり、これは判断しにくい。解決策の一つとしては、調整感度を下げるか、減衰時間を増やすことで、制御精度の要求がそれほど高くない場合に有効だ
Reply #102018-06-21
バルブ一式を交換したのですか?やはり単にポジショナーを交換するだけか?位置決め装置を新しいものに交換しました。やはりダメだ。
Reply #112018-06-21
今日、感度を調整してみに行くよ
Reply #122018-06-21
バルブポジショナーには2本のバランススプリングがあります。2本のバランススプリングの張力を調整してみてください!
Reply #132018-06-23
上で言ったことは、調べてみることができます。問題が見つからない場合は、調整バルブの前の手動バルブを絞って、空気圧バルブの開度を上げることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.