CS3000の設定に関する問題

2018-06-20View Original

Thread Content

最近、当社のCS3000の設定を見てみると、多くの連鎖停止値が高警報値や低警報値を参照していることに気づきましたが、制御室のオペレーターは画面を調整することで警報値を変更できます。このような設定で規格に合っていますか?
Reply #22018-06-20
実は、そう尋ねられるだけで、もう答えはあるのです。
Reply #32018-06-20
これは間違いなく不適切だ。 ただ、ヨコガワのDCSのセキュリティ戦略にも問題があり、ちょっと馬鹿げている。
Reply #42018-06-20
シーメンスは権限を設定でき、権限が与えられていれば変更が可能だが、与えられていなければ変更できない。あなたが言っていることは規格とは関係ないはずです。上位機が権限を持って変更できるかどうかについてしっかり調べてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.