sisとdcsの両方でポンプを連動停止させるには、どのように配線しますか?
Reply #22018-06-21
電気図を見て、電気の停止出力点に接続する
Reply #32018-06-21
DCSのインターロック停止信号をSISシステムのインターロック停止ロジックに接続し、一緒にポンプを停止させることができる
Reply #42018-06-23
電気が何の信号を求めても、制御はそれに応じた信号を送る。
Reply #52018-06-23
DCSとSISから出力されるポンプ停止信号を、電気側の二次回路のポンプ停止回路に直列に接続すればよい。
Reply #62018-06-25
SISの要件を見ると、SIL2以上が求められる場合は、ポンプを制御するための独立した主リレーが必要です。SIL1以下の場合は、接点を二次回路に接続すればよいです。しかし、どちらの場合でもSISはDCSに信号を送り、SISが起動したことを通知し、DCSの出力を停止させる必要があります。
Reply #72018-06-26
DCSおよびSISのポンプ停止信号はいずれも電気系のポンプ制御回路に送られ、現場のポンプ停止スイッチ信号と直列に接続される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.