バルブのフィードバックがDCSに灰色で表示される

2018-06-20View Original

Thread Content

バルブからのフィードバックがDCSで灰色に表示され、開度は103%となっています。これは開度が100%を大幅に超えているためですが、DCSの設定で調整する方法はありますか?100より大きい場合は「オン」と表示し、3%未満の場合は「オフ」と表示します。
Reply #22018-06-21
こちらではこのように行っており、中間停止機能付きの電動バルブについては、バルブ位置フィードバックはありません
Reply #32018-06-22
いいですよ、スクリプトを作ったり設定したりできます
Reply #42018-06-22
どのメーカーのDCSシステムを使用していますか?
Reply #52018-06-22
変更は可能だが、実質的な意味はない
Reply #62018-06-22
シーメンスのシステムでは、灰色は範囲外エラーを示し、4-20mAはおおよそ3.9mA未満かつ21.数mA以上です。この場合、PLCはエラー処理を行い、もはや正常な信号とは見なさず、フィードバックエラー処理をトリガーします。できれば現場のバルブポジショナーを調整して4-20mA、0-100%の開度に合わせることが望ましく、そうでないと問題が発生しやすくなります
Reply #72018-06-26
これは遮断弁用の送信制御ボードです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.