熱電対

2018-06-21View Original

Thread Content

屋内で熱電対を補償する方法と DC をセットアップする方法
Reply #22018-06-21
入力モジュールには自動温度補償コンポーネントが備わっています。
Reply #32018-06-21
こちらのカードには補償が付いており、補償線がカード端子に直接接続されております。
Reply #42018-06-25
DCS のハードウェア設定には通常ボード上に設定があり、ハードウェア構成で選択するだけです。
Reply #52018-06-29
熱電対クランプにはすべて補償コンポーネントがあり、通常は黒いコンポーネントがクランプ セクションの底部に接続されています。
Reply #62018-06-30
機器と DC の両方は、コールド エンドの機械的補償としてボードまたは機器の内部の温度を検出します。補正はソフトウェアによって自動で行われますが、一部の部分は補正しないように設定することもできます。
Reply #72018-07-07
一般に、DCS 内には温度補償モジュールがあり、実際には RTD モジュールに似ています。小型PT100に接続して庫内の温度を測定します。この温度が基準終了温度となります。実はその理由はとても簡単です。熱電対の補償ワイヤの機能は、基準端 (低温端) をキャビネット内に延長することです。補償ワイヤがない場合、コールドエンドは現場の周囲温度になります。正確に周囲温度を測定するには、各熱電対の隣に熱抵抗器を配置する必要があります。これは非常に面倒です。
Reply #82018-07-08
熱電対の補償は、4 線システムと補償用のホイートストン ブリッジを使用する配線方法に依存します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.