誰か、リアクターの制御原理について説明してください

2018-06-23View Original

Thread Content

どなたか、画像にあるリアクターの制御原理について説明していただけませんか。よろしくお願いします!
Reply #22018-06-23
この投稿は最後にylb913によって2018-6-23 10:08に編集され、FIC12011が装置の給料として設定されました; FIC12012とLIC12009は串列制御であり、液位を比較的安定させた状態で、流量が頻繁に変動しないようにしている。 調節バルブ群の放空弁の位置から見ると、FIC12012は通常、塔に入るのではなく、排出される(左方向へ)状態です。なぜなら、リリーフバルブは通常、調節バルブの前にあるからです。——実際、より広範囲の図を用意することで、プロセスの流れをよりよく理解できる。
Reply #32018-06-24
精度制御:主な調整には12011を使用する。管径が大きすぎるため、バルブのCV値では工程要件を満たすことができず、補助調整として小口径のバルブ12012を使用する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.