1、当社の15#CO2圧縮機ユニットはTRICONシステムを採用しており、2018年5月31日に現場の緊急停止ボタンの信号が失われて連鎖停止が発生し、ユニットが停止しました。図から、現場の駐車ボタンd271HS_1003の信号が1つのスキャンサイクルでfalseからtrueに変わるのがわかります。監視映像を確認したところ、現場には人がおらず、人的要因は除外されます。 2、2018年6月12日、当社の気化炉Bは、17XV2207バルブの開状態信号が失われたことにより大規模なリレー停止が発動し、B炉が停止しました。現場でバルブと信号線を点検したが、異常は見つからなかった。 上記の2つの事象は、起きた現象が非常に似ており、当社では何度も分析しましたが、具体的な原因がどこにあるのか見つかりません皆様、どうかお力を貸して、問題の原因が一体何なのか分析していただけませんでしょうか。今後、このような事件の発生をどう防ぐか。原因が見つからなければ、このような事件はまた起こるかもしれず、本当にどうしようもありません!まずはここで皆さんに感謝します!
SOEの記録を見ると、HS1003は100msしか維持されなかった。線が緩んでいない場合、干渉による誤動作の確率が高くなります。
まずは、遅延を加えた場合にシステムの工程にどれほど影響が出るかを評価しましょう。遅延させることができない場合は、やはり配線をチェックし、これら2つのポイント間のケーブルの経路に強電や高周波などの干渉源が存在しないか確認する必要があります!
干渉や接続不良の可能性が高いです。もう一度システムログを確認し、通信(300msはスキャン周期のようです)やハードウェアに何か問題がないかチェックしてください。それでもダメなら、緊急停止スイッチの接点を、断線・短絡検出機能付きのより高性能なものに変更するか、接点に絶縁ゲートを取り付けてみてください。
上の提案は良いですね。工程上可能であれば、遅延を追加することも検討できます。急停止ボタンとバルブのフィードバックの誤動作は、交換して確認できます。配線の接続部が酸化や接触不良、振動による緩みがないかも確認する必要があります。
影響要因は多く、キャビネット間の温度が高すぎるのかもしれません? 現場の機器本体の振動が原因で接続部が緩んだのでしょうか? 近くでの溶接などによる磁場の変動が原因の干渉かもしれませんか? ···
信号の干渉の可能性もありますし、もちろん部品の老朽化も考えられます。原因は一般的に見つけにくく、一定の規則性はありません。対処法としては、遅延させるのが良い方法ですが、工程上の要件を考慮する必要があります。通常は数秒から数十秒程度遅延させ、これは主に実際の状況に応じて判断されます
私たちにもあったことがあります。ワイヤーが緩んだからです。
輸入機器の連鎖は、通常、帯電時は閉状態となり、誤動作しても遮断しないわけにはいかない。
この原因はほとんどが配線の緩みです。遅延を追加しよう。
海外で設計されているものはすべて緊急停止ボタンが常閉接点になっているため、ハードウェアの接触不良や振動などが原因で上記のような状況が発生する可能性があります。そのため、適切に遅延を設ける必要があります。また、ボタンは必ず有名ブランドのものを使用しなければなりません。
このような状況は一般的に端子の酸化が原因で、このシステムの使用期間はもうすぐ8年になりますか?
停止時に15#CO2圧縮現場の緊急停止ボタンを点検したところ、接点が確かに酸化しているのを確認し、対処しました。