空気式遮断弁に取り付けられている220Vの電磁弁の出力はどのくらいでしょうか。また、どの程度の容量の自動スイッチが適しているでしょうか。遮断弁のサイズはDN300です

2018-06-23View Original

Thread Content

件名の通り:空気式切断弁に取り付けられている220Vの電磁弁の出力はどのくらいでしょうか?また、どの程度の容量の自動スイッチが適していますか?切断弁のサイズはDN300です。
Reply #22018-06-25
銘板を見て、そんな風に聞かれたら、みんな答える気にならないよ
Reply #32018-06-25
SH/T 3005-2016 石油化学工業用自動化計装機器の選定・設計規格 10.3.6.9 開閉弁用の電磁弁は、以下の規定に適合しなければならない:b)電磁弁は、24VDCで駆動可能で、最大出力が≤4Wであるものを選ぶこと。。。。。。。
Reply #42018-06-25
SH/T 3005-2016 石油化学工業用自動化計装機器の選定・設計規格 10.3.6.9 開閉弁用の電磁弁は、以下の規定に適合しなければならない:b)電磁弁は、24VDCで駆動可能で、最大出力が≤4Wであるものを選ぶこと。。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.