温度変送器の右側にあるのは何ですか?

2018-06-26View Original

Thread Content

右側のあれは何ですか?避雷モジュールですか?表体はどうやって接続されているのですか?ヘッダーにデータが表示されなくなりましたが、遠隔送信のデータは正常です。このような問題はどう対処すればいいですか?
Reply #22018-06-26
サージプロテクターが短絡したか、故障している可能性があります;サージを交換してもう一度試すことをお勧めします。
Reply #32018-06-26
このサージは、表体と並列か直列かな?問題が起きてもデータの遠隔送信に影響は出ないのか?
Reply #42018-06-26
サージプロテクターは、プラグインパネルをチェックできます
Reply #52018-06-26
サージプロテクターが短絡している可能性をどうやって判断するのでしょうか? 個人的には、やはり温度変化型の表示部に故障の可能性が高いと思います。
Reply #62018-06-26
サージ短絡後、通常は電流はサージを通過しただけで戻り、それによってトランスミッター/バルブポジショナーが動作しなくなる。
Reply #72018-06-26
分解してみると確かに並列接続になっているが、理解できない。並列接続の時、どうやって保護機能が働くのだろう?私は初心者なので、教えていただけると嬉しいです。
Reply #82018-06-30
具体的には研究したことはないが、通常は高インピーダンスで回路に並列に接続され、計器は正常に動作し、つまり分流は起こらない;直撃雷に遭った際、高電圧によって発生する大電流がサージを通じて迅速に大地に放電され、現場の機器を保護する役割を果たします。通常、室内にもサージガードが設置され、カードを保護する役割を果たします。
Reply #92018-06-30
老陳兄貴:victory::victory::victory:
Reply #102018-06-30
SPDは、電子機器の雷保護において欠かせない装置であり、電力線や信号伝送線に侵入する瞬間的な過電圧を、装置やシステムが耐えられる電圧範囲内に抑えたり、強力な雷電流を地面に逃がしたりすることで、保護対象の装置やシステムが衝撃を受けないようにする役割を果たします。   1 動作原理による分類 動作原理によって分類すると、SPDは電圧スイッチ型、電圧制限型、および組み合わせ型に分けられます。   (1)電圧スイッチ型SPD。瞬時過電圧がない場合は高インピーダンスを示し、雷の瞬時過電圧に応答するとそのインピーダンスが急激に低インピーダンスに変化して雷電流の通過を許すため、「短絡スイッチ型SPD」とも呼ばれる。   (2)制圧型SPD。瞬間的な過電圧がない場合は高インピーダンスとなるが、サージ電流や電圧が増加するにつれてそのインピーダンスは次第に低下し、その電流・電圧特性は強い非線形性を示すため、時に「クランプ型SPD」と呼ばれる。   (3) 組み合わせ型SPD。電圧スイッチ型コンポーネントと電圧制限型コンポーネントを組み合わせたもので、印加される電圧の特性に応じて、電圧スイッチ型、電圧制限型、またはその両方の特性として現れます。詳細は添付資料をご覧ください
Reply #112018-07-01
では、現在計器側でよく使われているのは電圧スイッチ式SPDですね。
Reply #122018-07-01
現地型避雷保護装置も。たぶん、それは防波水泳保護具とも呼ばれるのでしょう。 それはトランスミッターの電源供給用の2本の線と直列に接続されており、つまり2本の入力線と2本の出力線となる。それから出る2本の線を、トランスミッターの+および-の端子に接続します。 それには、トランスミッターのケースと一体化するための太い線もあります。また、ケースはしっかりとアースされていなければならない。接地抵抗は1オーム未満が望ましい。接地抵抗が3オームを超えると、その避雷効果は大幅に低下し、最悪の場合、雷によって破壊されてしまう可能性もあります。。。要するに——アースが鍵だ。
Reply #132018-07-02
でも、投稿者が言っているのは「遠隔送信データは正常」ということでしょう?トランスミッターが動作していないわけではありませんよね。
Reply #142018-07-02
遠隔データは正常だが、表頭が表示されないのは、単に表頭の部品が壊れているだけですよ。。。 腕はダメだけど、足は動く。他に異常はない。
Reply #152018-07-03
具体的には研究したことはないが、通常は高インピーダンスで回路に並列に接続され、計器は正常に動作し、つまり分流は起こらない;直撃雷に遭った際、高電圧によって発生する大電流がサージを通じて迅速に大地に放電され、現場の機器を保護する役割を果たします。通常、室内にもサージガードが設置され、カードを保護する役割を果たします。:勝利:
Reply #162018-07-10
これはトランスミッターを保護するサージプロテクターで、雷対策用です。このモデルは2線式で、3本の線があり、2本は接続端子の正極と負極に並列に接続され、もう1本はアースに接続されています。 通常の計器が動作している間は、サージプロテクターは動作せず、雷撃(サージ)があった場合にのみ作動します。 温度表示が出ない場合は、まず原因を調べて、サージプロテクターを外して表示されるか確認してください。表示される場合はサージプロテクターの問題です。それでも表示されない場合は、温度変換器の表示モジュールに問題がないかを確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.