皆様、お尋ねします。下の図のように、夏場に計器用配線を配線溝の内側に通すのは問題ありますか?
Reply #22018-06-26
計装ケーブルは**規定**に厳密に従って配線する必要があり、そうでないと不適切な配線による火災や、配線の老朽化により適時に修理できない問題が発生する可能性があります。また、設置が完了したら、GB50131-2007「自動計装工事の施工品質検査規範」の関連要求に従って品質検査を行う必要があり、軽率な検査は許されません。ここから、編集者が計器用ケーブルの敷設規格について簡単にご説明します。   計器用ケーブル敷設規格 ケーブル選定規格: (1)設計図面の仕様、型式、種類に基づき、必要なケーブルを選定する。   (2)ケーブル盤の表示によりケーブルの型番を確認し、ケーブルの敷設順序に応じてケーブル盤を選定して番号を付ける。   (3)ケーブル仕様の選定は、設計図面に合致していなければならない。   計器用ケーブルの敷設規格 計器回路を設置する際の電線・ケーブルの敷設に関しては、以下のように定められている: 1.計器用ケーブルを敷設する際の環境温度は、以下の値より低くてはならない: ①プラスチック絶縁ケーブル:0℃; ②ゴム絶縁ケーブル:-15℃。   2. ケーブルの敷設は合理的に行い、交差させないようにするべきである。敷設時には、ケーブル同士やケーブルと他の硬い物体との間の摩擦を避ける必要がある。固定する際には、緩み具合を適切に調整する。   3. プラスチック絶縁・ゴム絶縁の多芯制御ケーブルの曲げ半径は、その外径の10倍未満であってはならない。電力ケーブルの曲率半径は、現行の**規格「電気設備の設置工事におけるケーブル配線の施工及び検査規範」GB50168—92の関連規定に適合しなければならない。   4.計器用ケーブルと電力用ケーブルを交差させて配線する場合は、直角にすることが望ましい。平行に配線する場合は、その間の距離は設計書の規定に従うべきである。   5. ケーブルトレイ内において、交流電源回路と計器信号回路は、金属製の仕切り板を用いて分離して配線する。   6. ケーブルを支持具に沿って敷設する際は、緩みを防ぐために固定しておく必要がある。   7. 明設された計器信号線路と、強い磁場や静電気場を持つ電気機器との間の最小距離は、1.50m以上であることが望ましい。遮蔽ケーブルを使用するか、金属製の保護管に入れて配線する場合、または蓋付きの金属製ケーブルトレイ内に配線する場合は、0.80m以上であることが望ましい。   計器用ケーブルの敷設規格 8.ケーブルをトンネルや溝内に敷設する場合は、支持架またはケーブルトレイ内に敷設しなければならない。   9. ケーブルを敷設した後、両端にはケーブルハンドルを作るべきである。   10.ケーブルハンドルを作成する際は、絶縁テープは乾燥しており、清潔でしわがなく、層間に隙間がない状態でなければならない。シールド接地線を引き抜く際には、絶縁体が損傷してはならない。湿気が多い場所や油汚れのある場所では、適切な防湿・防油対策を講じなければならない。   11. 総合制御システムおよびデジタル通信回線のケーブル敷設は、設計書および製品技術文書の要求事項に準拠しなければならない。   12. 装置に付属する専用ケーブルは、製品の技術文書に記載された方法に従って配線しなければならない。   13. 補償用導線は保護管に入れるか、ケーブルトレイ内に敷設し、直接地中に埋設してはならない。   14. 補償導線と測定計器の間に切替スイッチやコールドエンド温度補償器を使用しない場合は、補償導線と計器を直接接続することが望ましい。   15. 補償導線の中間または端子接続を行う際は、極性を間違えてはならない。   16.計器信号回路、計器給電回路、安全連動回路、補償導線および本質的安全形計器回路、その他の特殊計器回路は、それぞれ専用の保護管を使用しなければならない。
Reply #32018-06-26
提供された図面だけを見る限り、問題はありません
Reply #42018-06-26
水平なスロットボックスの場合、内部のケーブルは一定間隔ごとに束ねて、スロットボックス内に均等に敷かれるようにしなければなりません。曲がり角に1本または3本の固定枠を取り付け、ケーブルをワイヤーで編んで曲がり角に平らに敷き詰めることで、内側に寄ってしまうのを防ぎます。 縦型のスロットボックスの場合は、約1メートルごとに固定枠を設置し、ケーブルをワイヤーで束ねて、ケーブルがすべて下部に集まるのを防ぎます。曲がり部にも固定枠を取り付け、ケーブルがすべて下側に集まるのを防ぎます。
Reply #52018-06-27
計測用ケーブルの敷設に、これ以上何を求めるつもりだ?一本ずつ並べるなんて現実的じゃない。もう十分だろう。電気ケーブルの敷設には多くの要件があり、規格に厳密に従って敷設する必要があります。
Reply #62018-06-27
夏は気温が高く、熱くなると膨張し寒くなると収縮する。そんなに糸を引き締めても、どれだけ糸を節約できるのか?冬になると、このような糸は引っ張り力に耐えなければならず、糸に悪影響を与えます
Reply #72018-06-30
必要な曲率半径も考慮する必要があり、またケーブルの束ねて固定することも不可欠です
Reply #82018-08-02
曲がり半径が小さすぎる、もう少し緩くすべきだ。:):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.