タンク内液面高さの算出

2018-06-26View Original

Thread Content

圧力遠隔伝送によりタンク内の液面を測定する。タンクの高さは10メートルで、媒体は水、密度は1。計器の取り付け位置はタンク底から1メートルのところにある。では、計器の測定範囲はいくらか?移行する必要がありますか?どれだけ移行する?
Reply #22018-06-26
この投稿は最後にylb913によって2018年6月26日20時14分に編集されました。80%の転換係数が適切だという説もありますが、90%でも問題ないです。それ以上は適していません。 10メートルのタンクの高さのデータは正確ですか?あまり信頼できない。 信頼できると仮定すると、0.1メートルから10メートルの90%は9メートルとなり、測定範囲は8メートルです。 では、関連する移動量はいくらでしょうか?2つのケースがあります。1つ目は、上下の2つの測定点の場合で、これを移動させる場合、移動量は-8メートルと水の密度の積になります。 タンク底部に圧力測定点が1か所のみの場合、移動の問題は起こらないはずです。計器の表示部を測定点と同じ高さに置けば、測定された圧力を液面の高さに換算するだけです。
Reply #32018-06-26
その圧力測定ポイントはタンクの最も底の部分にありますか?計器はタンク底から1メートル下にありますね。もし単一の圧力測定ポイントを持つ液面計の場合、位置を変更する必要があり、しかも正の方向に移動させる必要があります。測定範囲の下限は10KPAです。もしそのタンクが常圧ではない場合は、上部の圧力測定口も設置する必要があります。また、液面が上部の圧力測定口を超えてしまう場合は、バッファタンクを追加する必要があり、それは負の方向への移動となります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.