圧力変送器の日常メンテナンス

2018-06-26View Original

Thread Content

製造現場の圧力変換器は、年に1回の検定以外に、日々どのような作業があるのでしょうか。ゼロ点校正やD/Aテストはどのように行うのか、またそのサイクルは一般的にどれくらいですか?
Reply #22018-06-26
:)普段はゼロ点校正しか行っておらず、他は行っていません。
Reply #32018-06-26
点検作業員から異常が報告された場合の修理・メンテナンス、ゼロ点校正。場合によっては、どれくらいの間隔で校正するかが規定されているわけではなく、工程上や条件上の制約によりそうなっている。圧力の変動が大きい場合は1ヶ月に1回校正し、変動が小さい場合は2〜3ヶ月に1回校正する。校正の目的は生産の安定した運転のためだが、校正のために生産に支障をきたすようであれば、それは得策ではない。どちらにせよ責任は伴う
Reply #42018-06-27
オンラインの場合、ゼロ点が正しいか、圧力導入配管に詰まりがないか、接続ワイヤーに腐食や緩みがないか、動作が安定しているかなどを確認できます.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.