防爆配電箱は燃料油タンクの上部に設置できますか?

2018-06-27View Original

Thread Content

題名の通り、防爆配電盤は燃料油タンクの上部に設置できますか?配電箱とは、レーダー式液面計や温度センサーで使用される低電圧用の配電箱で、関連する条件や規定を定めた規格はありますか?どなたか知っていますか?教えてください!!!!
Reply #22018-06-28
この取り付け方は少し適切ではないですよね。 配電盤はタンクエリアの床に設置し、信頼性の高いケーブルでタンクの上部まで引くのが良い。
Reply #32018-06-28
防爆配電盤は一般的に製造可能で、ExdIIBT6/ExdIICT6の規格であり、1区および2区でのみ使用できます。 通常、油タンクの上部には呼吸弁などがあり、漏れの可能性が常にあるため、ゾーン0と分類され、本安機器のみの使用が許可されている
Reply #42018-06-28
なぜタンクと一緒に置くのですか?便利のため?できるだけ遠くに逃げるべきだ。では、実験をしてみましょう。ディーゼル油で満たしたディーゼルタンクを溶接しても、燃焼は起こりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.