エマーソンDELTAVコントローラは、いくつのIOカードをサポートしていますか?

2018-06-30View Original

Thread Content

エマーソンDELTAVのコントローラー1台で、最大でいくつのIOカードをサポートできますか?
Reply #22018-06-30
当社には現在、64枚のカードスロットを備えたコントローラーがありますが、そのコントローラーの利用率は非常に低いです。そこで、拡張キャビネットを追加してさらにカードスロットを増やしたいと考えていますが、メーカーによるとコントローラーも追加する必要があるとのことです。つまり、エマーソンのコントローラー1台では最大64枚のカードをサポートできる。しかし、他社の横河のDCSを見ると、64枚以上のカードをサポートしているものがあります。
Reply #32018-07-03
確かに、ローカルバスの長さに制限があるため、最大で64個のモジュールしかサポートできません。ローカルバス(Local Bus)の長さは、すべてのケーブルや拡張装置の幅を含めて6.5メートルを超えてはなりません。また、コントローラーの機種によっても制限されることがあり、例えばMQの場合は最大500個のDSTしかサポートできません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.