私のこの時計は、PV値がずっとゼロのままで、文字盤は新しいのですが、もしかして元の部品が詰まってしまったのでしょうか。圧力差ができていないのか?
画像があまりはっきりしないのですが、ハンドコントローラーの1行目、装置状態に「故障」と表示されているのでしょうか。計器の3つのバルブユニットのスイッチ状態がおかしいように思えます。
専用の防爆ストッパーが装着されていない。本安計器であっても、これは危険すぎる! なぜゼロになるのかというと、理由はたくさんあります。配管が詰まっている、3つのバルブユニットの切り替えがうまくいっていない、高圧・低圧の接続口が合っていない、などです。。。。。。わかりません、外して見て、段階的に除外していく必要があります。
根元のバルブをしっかり閉じて取り外して点検し、バランスバルブが開いている、圧力測定管が逆に接続されている、詰まりがあるなどが、計器の異常な出力の原因となり得ます
バルブユニットと配管をすべてチェックして問題がなければ、できれば計器を取り外して検証した方が良いです。計器が壊れている可能性もあります
新しい表に交換した。ターゲットが折れたり、変形したりした可能性はありますか?
可能性は非常に低いですが、高圧側と低圧側を確認し、正しく取り付けられているかをチェックしてください。もし正しければ、まずバランスバルブを開き、その後低圧バルブを段階的に閉じて変化があるかどうかを見てみてください。変化がなければ、おそらく導圧管が詰まっているのでしょう
圧力取り出しバルブを閉じて、バルブユニットから圧力をかけてみればわかります
このようにチェックしてみてください。バランスバルブを開き、正圧バルブを閉じ、一方の排気バルブを開いて負圧の測定値が正常か確認してください。もう一つは空気を送って、圧力が正常か感覚で確かめてみてください;再び正圧バルブを開き、負圧バルブを閉じ、別の排気バルブを開いて圧力が正常か確認します。空気が出ず、圧力も正常であれば、バランスバルブを閉じ、負圧側の排気バルブを開いて漏れや圧力があるか確認します。圧力がある場合は、バランスバルブやフランジに隙間があり、正負圧が混在していることを意味しますが、時間は長くしないようにしましょう。片側に長時間圧力がかかるとダイアフラムが損傷する恐れがあります。それでも問題なければ、送信機に問題があるということです。新しいものであっても、100%正常に動作するとは限りません
それは蒸気の流量ではないでしょうね。ヒーターチューブが付いているのを見ると、もし蒸気なら、圧力測定用のチューブには凝縮水が流れているはずです。もしバランスバルブを開けた場合、正圧式の凝縮水が負圧式から配管内に流れ込み、結果として正圧室の凝縮水が少なくなります。もともと圧力差が小さい場合、このわずかな凝縮水の誤差がこのような状況を引き起こすのです。数時間待てば、凝縮水のバランスが取れて正常に戻ります
それは蒸気の流量ではないでしょうね。ヒーターチューブが付いているのを見ると、もし蒸気なら、圧力測定用のチューブには凝縮水が流れているはずです。もしバランスバルブを開けた場合、正圧式の凝縮水が負圧式から配管内に流れ込み、結果として正圧室の凝縮水が少なくなります。もともと圧力差が小さい場合、このわずかな凝縮水の誤差がこのような状況を引き起こすのです。数時間待てば、凝縮水のバランスが取れて正常に戻ります