渦街流量計の過負荷、どう対処するか

2018-07-09View Original

Thread Content

この流量計は圧縮空気の計量用として使用され、過負荷状態で動作しています。最大で9300立方メートルですが、この数値は正常でしょうか?キーデータはまだ累計中で、どう対処すべきか。渦街流量計の偏差はどの程度が適正範囲なのか
Reply #22018-07-09
どのくらいの管径ですか?以前のトラフィックはどれくらいでしたか?
Reply #32018-07-09
この投稿は最終的にzxg.wyltonによって2018年7月9日08:21に編集されました。まず、実際に流量が増加しているかを確認し、もしそうなら渦流式流量計の測定範囲を調整すればよいです。また、温度や圧力の補正が必要な場合はそれも確認してください。次にレイノルズ数を計算し、サンプルを調べて、流量計の動作状態を判断する。渦街流量計の偏差がどれくらいなら妥当な範囲かという問題は、実際には問題ではありません。この質問に答えられる人はいません。一般的には、偏差が小さいほど良いのですが、まずは測定が可能であることが前提です。例えば、バルブを完全に閉じたときの流量は0になるべきであり、流量計も実際の流量の変化に応じて適切に変動する必要があります。これさえ実現できないのなら、バイアスについて議論する意味はない。流量計の動作が基本的に論理通りであれば、偏差がどれだけあっても気にする必要はなく、必要に応じて定期的に検査に出せばよい。さらに高い精度が求められる場合は、質量流量計の使用を検討してください。
Reply #42018-07-09
まず、選定する計器の仕様書を確認し、主に密度をチェックします。まずゼロ点のキャリブレーションを行い、その後工程で物質収支を再計算して、この数値が正しいかどうかを確認しましょう。計器には一般的にある程度の測定範囲の余裕があります。最大測定範囲を超えた場合は、計器の交換を検討してください。
Reply #52018-07-09
この口径を調べてみてください。このモデルはガスを使用するのですが、最大流量はいくらですか?これはポンプ自体の最大流量で、範囲内で流量を調整できます。それを超えてしまうと、この計器はもはや使用に適していないということです。重要なのは、工程担当者と流量がどれくらいかを確認することです
Reply #62018-07-09
一般的な渦街流量計は、専用ソフトウェアを用いて過剰流量、圧力損失、および精度を計算する必要があります。 計器が許容すれば、測定範囲の上限は現在の流量に対応できるはずで、問題ないはずです。 できれば、メーカーに新しい工程条件や媒体パラメータを再計算して確認してもらうのが良いでしょう。
Reply #72018-07-09
実際の運転状況が流量計に記入された条件と一致しているか、温度・圧力補正が行われているか、計器のパラメータ設定が正しいかを確認する。問題がないことが確認できたら、工程担当者に実際の量がおおよそどれくらいか確認し、メーカーと相談してどれくらいの測定範囲まで拡大できるかを調べます。測定範囲が大きすぎて対応できない場合は、計器を交換するしかありません。
Reply #82018-07-09
申し訳ありません、やっと終わりました。DN150の管径です。以前、流量計は7000から8000立方フィートで、乾燥空気を用いた窒素の最大供給量は1時間あたり7200立方フィート以下でした
Reply #92018-07-09
ありがとうございます。現場の流量はDCSと比較してどちらも増加し、測定範囲を超えています。渦街流量計の媒体は圧縮空気で、DCS上で遠隔表示され、毎月の累積量をもとに経済指標を算出する必要があります。圧縮空気が多すぎると、指標の達成が不可能になります。乾燥空気の装置への供給量は、1時間あたり7200立方メートル以下ですが、もし流量範囲を7200または7500に変更しても、過負荷の現象は起こるでしょうか。
Reply #102018-07-09
媒体:圧縮空気、工程材料の不均衡。窒素製造装置の乾燥空気量は1時間あたり7200立方メートル以下でなければならず、最大でも9557立方メートルまでとする
Reply #112018-07-09
DN150の管径、媒体:圧縮空気、最大瞬間流量9557立方メートル。窒素製造装置の前段乾燥機の吸気量は、1時間あたり7200立方メートル以下に制御する
Reply #122018-07-09
前置乾燥機の空気使用量は、1時間あたり7200立方メートル以下でなければならず、最大瞬間値は9557立方メートルです。また、その量はDCSに送信されて累計されますが、私はこの量を基準値以内に抑えたいと考えています
Reply #132018-07-09
人為的に減らすのは偽造行為だ、適量でいこう。パイプの振動は大きいですか?
Reply #142018-07-10
これはあのメーカーの横河の渦街流量計で、実際の運用条件における密度を入力する必要があります。実際の運用条件で密度が変化すると、測定される標準値が不正確になる可能性があります
Reply #152018-07-10
風量が実際に既存の測定範囲の上限を下回る場合は、工程で指定された使用量に応じて計器係数を変更しましょう。一般的にはデフォルトで1.0ですが、ここでは0.8に変更すると、風量はおよそ7000立方メートル弱になります。
Reply #162018-07-10
これはどうして人為的に減らしたと言えるのか。オーバースケールの問題があって、正常値に戻そうとしているだけだ。工程チームでは、配管の振動を測定するにはどんな機器が必要なのか
Reply #172018-07-10
私は工程班の者ですが、教えていただきたいのですが、作業条件の密度というのは圧縮空気の密度のことでしょうか?
Reply #182018-07-10
オーバースケールが正常なら、下げることはできますか?もちろん、「正常値」に戻ることはない”
Reply #192018-07-10
過剰な範囲では正常ではなく、指標は1時間あたり7200立方フィート以下に抑える必要がありますが、私のこの計器の測定範囲は0から9000立方フィートです。これは設計や取り付けに問題があるのでしょうか?現在の最大瞬間値は9557立方メートルで、よくわからないので先輩に聞きたいのですが、計器のメンテナンスによってこの計器を校正すれば解決する方法はありますか?
Reply #202018-07-10
皆さんの負荷がどの程度かによりますが、まずは適切な最大測定範囲を設定してから、動作曲線のスクリーンショットを送っていただくことを検討してください。 振動は手で触って感じて、その感覚を言ってみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.