CS3000機能ブロックの問題

2018-07-09View Original

Thread Content

単一トリガーブロックTONは1スキャンサイクルでのみ出力が1になりますが、電磁弁の電源オン・オフを制御するためにこれを使用する設定も見られ、条件が変わらない限り電磁弁の電源オン・オフ状態も変わりません。どうやって制御しているのかわからない。あの大侠に説明してもらって、ありがとう!
Reply #22018-07-11
TONは立上りエッジのパルス出力で、立上りエッジが検出された場合のみ、幅1秒のパルスを出力し、条件が変わらない限り1回のみ動作します
Reply #32018-07-12
返事をありがとう。その1回だけ作用するDOポイントは、なぜずっと出力があるのでしょうか?
Reply #42018-07-12
横河の論理図では、真の値になっている場合にのみ後続の代入が成功し、TONの出力が1のときのみ後続の処理が実行され、0の場合は実行されません。1の状態で電源が供給されている場合、条件が変わらず手動で変更しなければ、ずっと電源が供給され続けます。また、図を貼っていただくとより良いです
Reply #52018-07-13
二重作用アクチュエーターに使うのですか?
Reply #62018-07-13
以下の機能ブロックの実行方法を変更する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.