HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

新規調節バルブ制御

2018-07-09View Original

Thread Content

現在、既存の工程に2組のDCS制御ポイントを新たに設置する計画であり、蒸気調節バルブを追加して釜の温度を制御し、循環水調節バルブを追加して頂部の温度を制御する。DCSシステムを導入するにあたり、必要なインターフェースの数や、必要な計測機器の種類を教えてください。できるだけ詳しくお願いします。よろしくお願いします。
Reply #22018-07-10
複雑な演算が関わらない場合、2つのPIDには一般的に2つのAIと2つのAOが必要で、合計4つのチャネルになります。材料については、お話しによると温度を調節するものなので、2つの温度センサーが必要です。温度がそれほど高くない場合はPT100を使用でき、2つの調節バルブが必要です
Reply #32018-07-10
ありがとうございます。でも、資料をもう少し具体的にしていただけますか?DCS制御箱にマジックボックスが必要ですか?資料の提出時に考慮が不十分で、仕様が合わないのが心配です。(蒸気は12Kg、DN50で、釜温を0~200度に制御;循環水は3kg、DN40で、頂温を0~160度に制御)
Reply #42018-07-10
温度測定用ならPT100と記載してください。挿入深さについては、口径の半分を超えないようにしてください。例えば、こちらの場合は20MMと10MMです。調節弁に関しては、メーカーによって型番が異なりますので、メーカーが決まり次第、その型番をご記入ください
Reply #52018-07-10
あなたの工程についての説明はあまりはっきりしていませんが、まず、タンクの温度制御と頂部温度の制御には関連がありますか?この釜にはジャケットが付いているようですね。蒸気はジャケットを通っていくのですか?循環水は?適切な制御を実現するには、工程や装置を理解する必要がありますが、これはあまりにも一般的すぎます。もし両者に関連性がなく、単純な単回路制御の場合は非常に簡単です。電動調節弁を使用する場合、1つのバルブにはAOとAIが必要になります。もしタンクの温度や頂部の温度のセンサーが既にない場合は、さらに2つのRTDを追加します。バルブの電源供給については、DCSから供給するか、電気系統から供給するかを自分で判断してください。一般的に調節弁の電源供給は計装系統が担当します。ソフトウェア部分ではPID制御を行えばよく、手動でも自動でも対応可能です。DCSにモジュールを追加する必要があるかどうかは、関連するモジュールに予備点があるかどうかを確認してください。予備点があればそのまま使用でき、ない場合はモジュールを追加する必要があります
Reply #62018-07-10
蒸気が降膜蒸発器に熱を供給してタンクの温度を制御し、塔頂では内部循環型凝縮器が塔頂温度を制御する
Reply #72018-07-10
では、この2つの制御にはあまり関連性はなく、温度の遅れの問題も考慮する必要があります。よく観察して、適切なPIDパラメータを調整すればよいのです。単一ループ制御です
Reply #82018-07-10
ありがとうございます。基本的な考え方は、人の手動操作に代わって単回路制御を用いることで、温度を安定させるというものです。現在、計器の材料についての知識が不足しており、どのように資料を提出すればよいかわかりません。PIDは計器が設置された後に調整するしかありません。資料の提出についても、ご指導いただければ幸いです
Reply #92018-07-10
ありがとうございます。基本的な考え方は、人の手動操作に代わって単回路制御を用いることで、温度を安定させるというものです。現在、計器の材料についての知識が不足しており、どのように資料を提出すればよいかわかりません。PIDは計器が設置された後に調整するしかありません。資料の提出についても、ご指導いただければ幸いです
Reply #102018-07-10
どの材料が足りないですか?何がありますか?はっきり言え
Reply #112018-07-10
私たちは中小企業なので、DCSシステムの4チャネルなら十分です。現在、その場での温度表示は他の材料にはなく、すべて手動です。空気圧調節弁も電気遠隔温度計もない、これら二つ以外に何が必要ですか?
Reply #122018-07-10
今はすべて手動ってことは、DCSシステムを導入していないのですか?中小企業がコストを抑えたい場合は、PLCの導入をお勧めします。価格が安く機能も充実していますが、後からの拡張性に欠けます。一方、DCSは少し高価ですが、後からの拡張性に優れ、任意にポイント制御を追加できます。調節弁についてですが、フィードバックを付ける必要がありますか。フィードバック付きは4線式で、AIが1つ、AOが1つです。フィードバックなしの場合は2線式で、AIポートが1つです。温度計については、温度が160℃なのでPT100を使用します。具体的な仕様やモデルは、タンクの要求に応じてご注文いただけます。現場表示機能付きの温度変換器も作成可能で、AI信号が1系統です;
Reply #132018-07-10
DCSはあるが、この装置は使用されていない
Reply #142018-07-13
もっと具体的なパラメータはありますか?私たちには非常に詳細な選定マニュアルがありますので、送ってご覧に入れます。http://www.tc29.net

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.