どのような計器に接地が必要なのでしょうか。すべての計器のケースに接地を行う必要があるのでしょうか。また、計器用の配線管や接続箱にも接地が必要でしょうか
Reply #22018-07-10
HGT 20513-2014計装システムのアース設計規格における第5.1条 計装機器のアース
Reply #32018-07-10
これは規格に従って実施するしかありません。ともかく、24VDCの場合は普通、保護接地は行いません。
Reply #42018-07-10
しかし、24Vの計器の中には接地端子があるものもあり、要求通りに接続しました
Reply #52018-07-10
この非防爆エリアでは、何か対処が必要ですか?
Reply #62018-07-10
いや、ケースには接地マークと接地ネジもあって、雷対策や干渉防止のためだと言われている
Reply #72018-07-10
計測機器のアースは、機器自体の要求によるものであり、すべての計測機器にアースが必要なわけではありません。アースが必要なのは、一般的に内部回路に基準点がある場合です。アースをしないと、基準電圧がゼロにならず、誤差が生じることがあります。例えば電磁流量計などです
Reply #82018-07-10
表はすべて塔の頂上に付いているのですか?まだ避雷が必要?干渉って、ちょっとオカルトすぎるよね。
Reply #92018-07-11
計器ケースのアースの役割は何ですか?
Reply #102018-07-11
計器回路と計器のケースの間は、絶縁されていますよ。 外殻に手で触れてみて、計器の信号が手で触れることによって影響を受けず、変化しないのであれば、計器の外殻が接地されているかどうかは、計器の回路にとっては何の違いもありません。接地において最も恐ろしいのは、接地抵抗が十分に小さくないために、干渉が地面から外殻へと伝わってしまうことです! もし使っている計器がひどく悪質なもので、筐体に触れるだけで出力信号が変わってしまうようなタイプなら、筐体をアースしてもしなくても、計器の悪さは変わりません。どのように故障するか、やはり同じように問題が起きるのです。
Reply #112018-07-11
現時点では、一般的な2線式4~20mA計器には、ケースのアースは不要です。 回路基板に雷撃やサージから保護する回路が内蔵された2線式の4~20mA計器のみ、ケースは必ず適切にアースされなければならない。 このとき、接地抵抗は1オーム未満であることが求められる。
Reply #122018-07-11
計測機器で言う雷保護とは、誘導雷を防ぐもので、ケーブルを通じて電源システムに侵入する高周波・高エネルギーの鋭いパルスを防ぐことです。計測機器用の雷保護回路(サンダーストッパー)は、このようなエネルギーを遮断し放出させないようにするためのものです。それらが計器の信号増幅回路部分に入るのを防ぎます。
Reply #132018-07-11
この偶数は通常、サージを個別に設置し、計器にはそれが必要ないため、計器の偶数も接地したくありません。
Reply #142018-07-11
安全電圧36V以下は通常接続しなくてよいが、24V DCの電磁流量計のようなものは、干渉を防ぐために説明書の指示に従ってアースを取るべきだ。投稿者様のこの図はケルンの電磁流量計のようですが、要求通りにアースを取ることが望ましいです。220V ACのケースは必ずアースしなければならない。保護接地だ、安全上の要件だ。
Reply #152018-07-14
爆発危険地域のすべての計器は接地しなければならず、詳細はGB50058を参照
Reply #162018-07-20
干渉を防ごう。線管は一般的に金属製で、他の場所からの漏電がそれを妨げるのを恐れている。
Reply #172018-07-24
標準的な方法に従えば、干渉防止のシールド原理に合致し、計器のケースはアース接続が必要で、保護管は複数点でアース接続する必要があり、保護管内のケーブルのシールド層は片端でアース接続する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.