故障で開いたバルブをどうやって連動して閉じるか

2018-07-10View Original

Thread Content

既存の主ファン出口ダイヤフラムバルブには、電液アクチュエータが装備されている。通常の運転時にアクチュエータの停電などの故障を考慮し、主ファンが正常に動作するように、故障時にはバルブが開いた状態であるように設計されている。しかし、主ファンにインターロックが発生すると、そのインターロックによりこのバルブを閉じることが求められる。計器で上記の要件を実現できますか?また、この2つの要件はどのように実現すればよいのでしょうか?
Reply #22018-07-10
第一に、故障や停電時にもバルブの開度を維持する必要があります。もしご使用のものが電液変換器と油圧アクチュエータを組み合わせたものであれば、スプリング付きの油圧アクチュエータ、つまり単動式で常開タイプを選ぶことができます。現場の状況がどうなっているか分かりませんが、油ポンプの出口に電磁切替弁があるのか、それとも電液変換器を使用していて、アクチュエータにフィードバック機能があるのかどうかです連続調節か、スイッチ式の二段階か? 第二に、ファンの連鎖バルブの問題は、上位制御システムで連鎖信号をバルブ閉鎖指令に組み込むだけで、非常に簡単です。
Reply #32018-07-10
故障時の開動はスプリングによって、連動停止は油路の電磁弁によって行われ、両者は矛盾せず、完全に実現可能である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.