Thread Content
この投稿は、2018年7月14日17時42分に「催化一粟」によって最終的に編集されました。既にバルブメーカーには、窒素や圧縮空気の配管の内径、バルブの前後の圧力について伝えてあります。しかし、彼らは最大流量/通常流量/最小流量も知ってほしいと言ってきます。ただ、私にはその具体的な数値がわかりません。設計担当者に尋ねてみると、彼らは自動調節バルブを購入した際に流量について聞かれたことがなく、内径やバルブの前後の圧力さえ知っていれば十分だと言っていました。設計上、最小値はオフの時で、0です; では、皆さん、この通信量は一体どのように記入すればいいのでしょうか?通常の通信量と最大通信量を同じにすることはできますか?最小流量は0になり得ますか? 助けて、新人は何もわからない!
デザイン部門では、通常の流量は最大流量の75%とするのが適切だと言っていますが、これでいいですか?
設計資料を探してみて〜それでもダメなら下流の使用箇所を探せば、合わせればいいじゃない~~
あなたの会社のデザインはできていない。トラフィックがない状態では、CV値をどう計算し、検証をどう行うのか。こんなデザイン、開発すべきではない。
流量に関するこれらの項目は、設計を担当するプロセス技術部門が提供しなければならず、計装技術部門に尋ねても無駄です。彼らは提供できないか、能力が低いか、あるいは無責任なのです。
一目で、その工程設計がいかに粗末かがわかる。最大値、最小値、通常は工程バランス図から導き出され、計算が必要だ。最小値が0だと言う人は、工程設計の基礎すら理解していない
こんにちは、調節弁を購入する際に必要となるパラメーターには、一般的にバルブの口径、バルブの前後の圧力、媒体、媒体の温度、使用条件などがあります。これらのパラメーターが分かれば見積もりを出すことができます。しかし、購入する場合は出荷前の調整が関わってくるため、Cv値の提出が必要です。自己調節式流量制御バルブの特長をご確認ください:1.設計上または実際の要求に応じて流量を設定でき、システム内の圧力差の変動を自動的に除去し、流量を一定に保ちます。 2. 流量表示値はすべて、テスト台でランダムに校正された流量(m³/h)です。 3. 近位部の圧力差が大きく、遠位部の圧力差が小さいという矛盾を根本的に解決する。 4.システムの冷暖房の不均一さを解消し、給熱(給冷)の品質を向上させる。 5. 設計作業量を削減し、配管が不要になる。
6. システムの循環水量を減らし、システムの抵抗を低減する。 7. 複数の熱源を持つ配管網における熱源切替時の流量再配分作業を省略する。 8. ネットワーク調整の難易度を下げ、複雑な調整作業を単純なトラフィック配分に簡素化する。
確かに、単に計装専門の人を探しても意味がない。流量値はプロセス計算によって求められるもので、また調節弁のCV値の計算には流量が必要だ
デザイン部門に最大/通常/最小の流量データを頼んだところ、最小は止めた時で0だと言われました;通常の流量というのは、私たちの工場でどれだけ使うかをそのまま記入することです。彼らにはわからないのですが、私たちの新しい工場はまだ建設されていません;最大流量についてですが、一つ提案しますが、これでよろしいでしょうか?どうせ私にはわからないし、大きすぎると思う:窒素配管で、バルブ前はDN50、0.2MPa、バルブ後はDN100、3KPa。設計側では最大で800m3/hとの計算結果だと言っており、通常の流量は最大流量の75%とすることを推奨している。
自力式調節弁も、調節弁に分類されます。他の調節弁を選ぶとき、流量を指定しなくてもいいのですか? ですから、自力式調節弁の選定においても流量を指定する必要があります。そうでないと流量が不足し、結果的にうまく機能しません
調節弁である以上、流量パラメータを提供しないわけにはいきませんまた、このパラメータは工程専門家が提供すべきです。
通常の調節弁と同様に、自己作用式調節弁のCV値を計算するには流量が必要であり、それによってバルブシートとバルブボディのサイズを決定することができる。最小、最大、および通常の流量には異なる開度が対応します。設定値の正確な調整を保証し、工程指標を達成することができる。
この投稿は、2018年7月18日14時27分に955559によって最終的に編集されました。自立型圧力調節弁に必要なパラメータには、バルブの口径、バルブの前後の圧力、使用される媒体とその温度があります。また、正確な価格を提示し、現場の条件に適したバルブを提供するためには、少なくとも最大CV値も必要です。
それで、以前に購入したあの自力式調節弁は、みんな使いやすかったですか?恐ろしい、どんな工程設計や計器メーカーが組み合わさって、こんな根拠のない自力式調節弁を作り出せるのか。。。
調節弁には、入口および出口の圧力(圧力差)、そして流量(最大値、最小値、通常流量)が必要であり、これらは調節弁を選定する際に必要な基本的なパラメータです。また、騒音レベルの要件なども関係してきます。
最大流量時にはバルブの開度が非常に大きくなるかもしれず、最小流量時にはバルブの開度が非常に小さくなります。最小流量で最大圧力差の条件下では、バルブの開度はさらに小さくなるかもしれません。
自力式調節弁は、バルブの前または後の圧力を使って測定できますが、圧力を正確に制御するためには、適切な流量と最大流量が必要です。そうすれば制御がより安定します。それがない場合は、圧力が高いとバルブが開き、圧力が低いと閉じることになり、システムに影響を与えます
おめでとうございます。本当に良いメーカーに出会えましたね。このバルブメーカーは間違いなく国内の大手バルブメーカーを利用しているので、作られるバルブもきっと優れているでしょう。小規模なメーカーだと、管径やフランジの規格しか聞かず、他のことは何も尋ねてこないのです!