ポジショナーノズルが塞がってしまうことによるバルブの動作不良

2018-07-11View Original

Thread Content

現場にはガス開閉弁があり、ガス源を遮断すると弁が自動的に閉じます。通常、圧力がある状態で、さっき位置決めノズルを清掃していたときに、ノズルを塞いだらバルブが自動的に開いてしまったんです。理解できません。ノズルを塞げば、それはつまり気源を遮断することになるのに、どうして勝手に開いてしまうのでしょうか。達人にお伺いしますが、私の理解が間違っているのでしょうか。原理について説明していただけるとありがたいです。。。
Reply #22018-07-11
これは全く別の話で、エア供給を止めれば動力源がなくなることになります。したがって、バルブの選定はオープン型かクローズ型かによって決まります。ノズルの動力源は遮断されているものの、ポジショナーからは出力があるため、バルブは依然として動作する
Reply #32018-07-11
ノズルを塞ぐと圧力が上昇し、当然開く
Reply #42018-07-12
ノズルがバックプレッシャーを完全に遮るため、出力が最大となり、結果として出力も最大になるのです!
Reply #52018-07-13
背圧が上がっている、もう一度仕組みをしっかり学びなさい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.