塩素ガスの有毒ガス警報器の第一・第二設定値

2018-07-12View Original

Thread Content

一級0.3、二級1、単位はppm。計器の精度は0.5ppm程度のようです。一級を0.6に設定するという意見もありますか? みんなはどう設定してるの?
Reply #22021-07-28
有毒ガスの第一段階警報設定値は5%IDLHを超えてはならず、第二段階警報値は10%IDLHを超えてはならない。塩素ガスのIDLH値は30ppmであるため、塩素ガスの第一・第二段階警報値はそれぞれ1.5ppm、3ppmとなる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.