圧力スイッチのよくある故障症状、故障原因、および対処法
Thread Content
この投稿は、2018年7月14日09:18にzhengpeichunによって最終的に編集されました。http://yunrun.com.cn/upload/201807/11/201807112356030163.png
圧力スイッチが実際の現場でどのように使用されているかを踏まえ、圧力スイッチの一般的な故障の症状やその原因、そして対処法をまとめました。これは計装技術者の参考になるでしょう。 圧力スイッチの故障症状 圧力スイッチの故障原因 圧力スイッチの故障対処法 圧力スイッチから出力信号がない 微動スイッチが破損している 微動スイッチを交換する スイッチの設定値が高すぎる 適切な設定値に調整する 微動スイッチに接続されている配線がしっかり接続されていない 再接続して確実に接触させる 感圧素子の取り付けが不十分で、固着が発生している 再取り付けして動作を敏感にする 圧力スイッチの感度が悪い シリンダープレートやピストンなどの駆動機構の摩擦力が過大である 再取り付けして動作を敏感にする 微動スイッチの接触ストロークが長すぎる 微動スイッチのストロークを調整する 調整ネジやシリンダープレートなどの調整が不適切である 調整ネジやシリンダープレートの位置を調整する 取り付けが不安定で傾いている 垂直または水平に取り付け直す 圧力スイッチが過剰に信号を出す 吸油口のダンピング孔が大きすぎる ダンピング孔を適切に小さくするか、計測管路にダンパーを取り付ける 隔離膜が破損している 隔離膜を交換する システムの圧力が不安定で振動や衝撃が大きい 計測管路にダンパーを取り付ける 圧力スイッチは電気スイッチと組み合わさった装置で、事前に設定された流体圧力に達すると、スイッチの接点が動作する。主に発電所、石油化学、冶金業界などの産業機器でアラームや制御信号を出力するために使用され、産業分野において重要な役割を果たしています。これにより、生産プロセスにおける重要な装置の損傷を防ぎ、重大な生産事故の発生を回避することができます。 圧力スイッチ yunrun.com.cn/tech/2075.html 圧力スイッチ関連用語 ◆ 精度:装置の正確さを示す値で、直線性、公差、ヒステリシス、再現性などが含まれる。 ◆ 最大圧力:圧力範囲の最大値。 ◆ フルスケール:圧力範囲の最大値と最小値の差。 ◆ オンオフ差(デッドゾーン):とは、スイッチの設定動作値とリセット値との差のことで、例えば設定値が1MPa、実際のリセット値が0.9MPaの場合、オンオフ差は0.1MPaとなります。 ◆ 動作温度とは、計測器の内部機構やセンサーなどが動作している際に、持続的な変形が起こらない温度範囲を指します。一般的な圧力スイッチの推奨動作温度範囲は-5~400℃です。媒体の温度が高すぎる場合は、冷却を目的としてサイフォン管などの付属品を取り付けることを検討できます。 ◆ シングルスイッチ・デュアルポジション:1つのノーマルオープン接点、1つのノーマルクローズ接点、および1つの共通端子で構成される。 ◆ 両刀両投げ:対称的な左右の共通端子と、2組のノーマルオープン・ノーマルクローズ端子で構成される。 ◆ 上限アラーム:圧力が設定値に達すると、コンタクトが動作し、回路が導通します。 ◆ 下限アラーム:圧力が設定値まで低下すると、コンタクトが動作し、回路が導通します。 ◆ 耐圧:圧力スイッチが正常に動作し続けることができる最大の圧力。しかし、圧力スイッチを過圧対策に使用する場合、感応素子が持続的に変形し、その結果圧力設定値が変化してしまい、圧力スイッチは正常に機能しなくなるだけでなく、破損する可能性もあります。 ◆ IP(防護等級):国際電気標準会議(IEC)によって策定された、照明器具の防塵・防湿性能に関する規格です。